Wer kann mir Hersteller/Lieferanten von EX-geschützten Druckknopffeuermelder nennen! - Für eine e-Mail-Antwort wäre ich sehr
dankbar.
Gesendet von Andreas Braun 18.01.2001 08:15:16
EX-geschützte Druckknopffeuermelder
-
Schaeffer
Es gibt zwei Wege die man gehen kann:
Druckknopfmelder in Ex-Ausführung
hier wird wiederum unterschieden in zwei Ausführungen:
1. Anwendung in Zone 1 und 11 (nur in Verbindung mit einer Sicherheitsbarriere
2. Anwendung in Zone 2 ohne Sicherheitsbarriere möglich.
Sicherheitsbarrieren sind passive Netzwerke zur Trennung eigensicherer Stromkreise von nicht eigensicheren Stromkreisen ohne galvanische Trennung.
Druckknopfmelder mit s. g. Ex-Linienkopplern nach EN 50014, EN 50020
Anwendung: Betrieb einer Meldergruppe mit automatischen oder nichtautomatischen Brandmeldern (Grenzwertmeldertechnik) in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß DIN VDE 0165 (Zone 1 oder 2) in einem eigensicheren Stromkreis EEx ib II C. Änderungen an der BMZ sind nicht notwendig. Die Montage muss grundsätzlich außerhalb des Ex-Bereiches erfolgen.
Funktion:
Der Ex-Linienkoppler trennt die Ex-Melder-Primärleitung galvanisch von dem Anlagenteil, der sich außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs befindet, z. B. BMZ. Er begrenzt die Spannung und den Strom im Ex-Anlagenteil auf die für den eigensicheren Betrieb zulässigen Werte und überträgt die im Ex-Bereich auftretenden Alarm- und Störmeldungen über die Melderprimärleitung an die BMZ. Störungen auf der Ex-Melder-Primärleitung (Drahtbruch, Kurzschluss usw.) sowie Störungen im Ex-Linienkoppler werden in der BMZ als Störung signalisiert.
Welchen der benannten Wege man geht bzw. gehen kann ist von der installierten Anlagentechnik abhängig. Stichwort Systemzulassung.
Gruß
FH
Druckknopfmelder in Ex-Ausführung
hier wird wiederum unterschieden in zwei Ausführungen:
1. Anwendung in Zone 1 und 11 (nur in Verbindung mit einer Sicherheitsbarriere
2. Anwendung in Zone 2 ohne Sicherheitsbarriere möglich.
Sicherheitsbarrieren sind passive Netzwerke zur Trennung eigensicherer Stromkreise von nicht eigensicheren Stromkreisen ohne galvanische Trennung.
Druckknopfmelder mit s. g. Ex-Linienkopplern nach EN 50014, EN 50020
Anwendung: Betrieb einer Meldergruppe mit automatischen oder nichtautomatischen Brandmeldern (Grenzwertmeldertechnik) in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß DIN VDE 0165 (Zone 1 oder 2) in einem eigensicheren Stromkreis EEx ib II C. Änderungen an der BMZ sind nicht notwendig. Die Montage muss grundsätzlich außerhalb des Ex-Bereiches erfolgen.
Funktion:
Der Ex-Linienkoppler trennt die Ex-Melder-Primärleitung galvanisch von dem Anlagenteil, der sich außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs befindet, z. B. BMZ. Er begrenzt die Spannung und den Strom im Ex-Anlagenteil auf die für den eigensicheren Betrieb zulässigen Werte und überträgt die im Ex-Bereich auftretenden Alarm- und Störmeldungen über die Melderprimärleitung an die BMZ. Störungen auf der Ex-Melder-Primärleitung (Drahtbruch, Kurzschluss usw.) sowie Störungen im Ex-Linienkoppler werden in der BMZ als Störung signalisiert.
Welchen der benannten Wege man geht bzw. gehen kann ist von der installierten Anlagentechnik abhängig. Stichwort Systemzulassung.
Gruß
FH
Grüße FH
-
Bareither
Ich empfehle Ihnen die Firma VERSHOVEN - Elektrotechnik. Dies ist ein Hersteller Ex geschützter Geräte und Anlagen.
Sie erreichen die Firma unter www.vershoven-essen.de oder per Telefon unter 0201 - 31 2001.
Mit freundlichen Grüssen aus Leonberg
Torsten Bareither
Sie erreichen die Firma unter www.vershoven-essen.de oder per Telefon unter 0201 - 31 2001.
Mit freundlichen Grüssen aus Leonberg
Torsten Bareither