Lichte Öffnung von Brandschutztüren im Fluchtweg

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Nico_Köchler

Lichte Öffnung von Brandschutztüren im Fluchtweg

Beitragvon Nico_Köchler » Do 26.10.2006 10:26

Hallo,

mich interessiert wo genau die lichte Öffnung bei Fluchttüren gemessen wird.
Wir bauen in einem Büroneubau eine Brandschutztüre ein, deren lichtes Maß von Zarge zu Zarge beträgt 105 cm. Wenn aber das Türblatt 90° offen steht sind es nur 98 cm.
Meiner Meinung nach reichen die 105 cm lichte Öffnung zwischen den Zargen aus. Aber diese Meinung teile ich nicht mit jedem.

Jetzt besteht die Frage wo genau die lichte Öffnung gemessen wird? Zwischen den Zargen oder schmalste Öffnung zwischen Zarge und Türblatt.

MfG

homueller

Breite von Türen im RW

Beitragvon homueller » Fr 03.11.2006 13:50

Hallo,
die Breite ist auf die freie Distanz bezogen.
Engt das Türblatt die breite des Rettungsweges innerhalb des Türdurchganges (Zarge) ein, dann stimmt die min. Breite nicht.

Ich hoffe geholfen zu haben.

hm