Seite 1 von 1

Drucker im Fluchtweg

Verfasst: Mo 10.03.2025 12:23
von S.Richter
Hallo,

darf ein Drucker im Fluchtweg stehen wenn dieser überwacht ist (Melder) und die Lichte Mindestbreite von Hauptfluchtwegen abzüglich des Druckers nicht unterschreitet ?

Re: Drucker im Fluchtweg

Verfasst: Di 11.03.2025 12:01
von H_Krüger
Hallo S-Richter,

ist es ein Flur oder ein notwendiger Flur?

Grüße

Holger

Re: Drucker im Fluchtweg

Verfasst: Fr 14.03.2025 15:06
von S.Richter
H_Krüger hat geschrieben:Hallo S-Richter,

ist es ein Flur oder ein notwendiger Flur?

Grüße

Holger


Hallo, es ist ein notwendiger Flur.

Re: Drucker im Fluchtweg

Verfasst: Mo 30.06.2025 14:50
von MErtelt
Guten Tag,

im notwendigen Flur (Fluchtweg) dürfen keine unnötigen Brandlasten stehen.
Ein Drucker (Laserdrucker) stellt immer eine Brandgefahr dar, da die Fixierwalze das Papier stark erwärmt und durch die Papierabrieb auch immer gut brennbare Stoffe vorhanden sind. Selbst mit einer regelmäßigen Wartung / Prüfung hast du dort keine Argumentationsfreude.

In einer von mir betreuten Einrichtung wurde eine Brandschutzhaube beim Drucker installiert. Damit war der Brandschutzprüfer beruhigt und der Drucker durfte dort stehen bleiben.

Ansonsten grundsätzlich im notwendigen Flur ein No-Go auf Denglisch...

Re: Drucker im Fluchtweg

Verfasst: Mo 21.07.2025 15:09
von THE
MErtelt hat geschrieben:In einer von mir betreuten Einrichtung wurde eine Brandschutzhaube beim Drucker installiert. Damit war der Brandschutzprüfer beruhigt und der Drucker durfte dort stehen bleiben.


Die Brandschutzhaube hatten wir auch mal bei Druckern ins Auge gefasst - allerdings spielte die UVB nicht mit, da die Hauben keine Zulassung hatten :sad: