Hallo liebe community,
ich bin für unser Unternehmen Brandschutzbeauftragter und nun ziehen wir zum Jahreswechsel in ein neues Gebäude.
Dazu hätte ich 2 Fragen und hoffe, dass Ihr mir hierbei weiterhelfen könnt:
1. wir sind ein Logistiker und werden eine große Lagerhalle haben, und zudem in einem zweiten Gebäudeteil getrennt ein 3 geschössiges Büro-Teil.
Die Brandschutzmaßnahmen sind entsprechend unterschiedlich (u.a. Wandhydranten Typ F in Lagerhalle, Springleranlage Halle etc.., )
-> erstelle ich für uns dann 2 Brandschutzordnungen, getrennt nach Büro und Halle oder eine gemeinsame Brandschutzordnung ?
-> Falls man hierfür eine gemeinsame Brandschutzordnung erstellt, nimmt man dann von Teil A zwei Ausführungen hinein (da ja andere Symbole und
Vorrichtungen) ?
2. Mir liegt leider keine vorerstellte Brandschutzordnung vor und ich müsste diese dann komplett neu schreiben.
-> gibt es kostenlose Vorlagen, besonders für Teil A und für die Formatierung Teil B bspw. ?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Viele Grüße Ronny
Brandschutzordnung Logistiker Lagerhalle & Büro
Re: Brandschutzordnung Logistiker Lagerhalle & Büro
Moin in die Runde,
ich denke, beide Varianten sind möglich. Ich würde eine BSO erstellen, aber darin Textteile mir "gültig für Bereich".
Ja, es gibt Vorlagen im Netz, aber ich halte die oft nicht hilfreich (ich habe aber auch schon 50 BSOs als Dienstleister erstellt und die Zahlen dann viele Stunden, damit es gut passt.)
Dennoch, gern mal im Netz suchen nach Brandschutzordnungen (von Unis, Behörden) sind viele Online.
Grüße
Brandschutz_man
ich denke, beide Varianten sind möglich. Ich würde eine BSO erstellen, aber darin Textteile mir "gültig für Bereich".
Ja, es gibt Vorlagen im Netz, aber ich halte die oft nicht hilfreich (ich habe aber auch schon 50 BSOs als Dienstleister erstellt und die Zahlen dann viele Stunden, damit es gut passt.)
Dennoch, gern mal im Netz suchen nach Brandschutzordnungen (von Unis, Behörden) sind viele Online.
Grüße
Brandschutz_man
Re: Brandschutzordnung Logistiker Lagerhalle & Büro
Für Teil A gibt es ein kostenloses Modul
https://www.feuertrutz.de/brandschutzordnung-online
Teile B und C können zusammenhängend für beide Gebäudeteile erstellt werden.
Teil A richtet sich vor allem an Externe; da stellt sich die Frage, ob eine Unterscheidung überhaupt Sinn macht (soll ein Externer ohne Einweisung wirklich einen Wandhydranten Typ F benutzen?).
Gruß
C. Lammer
https://www.feuertrutz.de/brandschutzordnung-online
Teile B und C können zusammenhängend für beide Gebäudeteile erstellt werden.
Teil A richtet sich vor allem an Externe; da stellt sich die Frage, ob eine Unterscheidung überhaupt Sinn macht (soll ein Externer ohne Einweisung wirklich einen Wandhydranten Typ F benutzen?).
Gruß
C. Lammer
Re: Brandschutzordnung Logistiker Lagerhalle & Büro
Hier sind WORD Dateien zur Bearbeitung BSO Teil A usw. (für Schulen, aber bearbeitbar)
https://www.nibis.de/uploads/redmey/Mus ... 0-2018.pdf
Grüße
Holger Krüger
https://www.nibis.de/uploads/redmey/Mus ... 0-2018.pdf
Grüße
Holger Krüger
Re: Brandschutzordnung Logistiker Lagerhalle & Büro
Vielen lieben Dank für die hilfreichen Rückmeldungen und Links,
die mir sehr weiterhelfen.
Viele Grüße Ronny
die mir sehr weiterhelfen.
Viele Grüße Ronny