Treppenhausentrauchung in Kesselhaus einer Muellverbrennung
Verfasst: Di 22.11.2005 22:46
Arbeite am Bau einer MVA in England.
Der zuständige Fire Officer verlangt keine Entrauchung, weil jeder Treppenabsatz einen Vorraum mit F30-Türen hat. Das sei gemaess British Standard und NFPA in Ordnung.
Ich hab da meine Zweifel. In Deutschland wuerde mit Sicherheit eine natürliche Entrauchung auf der Grundlage 5% oder mindestens 1m2 gefordert.
Mein Auftraggeber verlangt eine Planungssicherheit, weil die vertraglich "Fit for Purpose" geschuldet ist. Das heisst, ich kann nicht unter dem gegenwaertigen Stand der Technik gehen. Oder doch, weil das englische Regelwerk erlaubt ???
Der zuständige Fire Officer verlangt keine Entrauchung, weil jeder Treppenabsatz einen Vorraum mit F30-Türen hat. Das sei gemaess British Standard und NFPA in Ordnung.
Ich hab da meine Zweifel. In Deutschland wuerde mit Sicherheit eine natürliche Entrauchung auf der Grundlage 5% oder mindestens 1m2 gefordert.
Mein Auftraggeber verlangt eine Planungssicherheit, weil die vertraglich "Fit for Purpose" geschuldet ist. Das heisst, ich kann nicht unter dem gegenwaertigen Stand der Technik gehen. Oder doch, weil das englische Regelwerk erlaubt ???