Ab welcher Mauerstärke F90?

Verfasst: Do 21.10.2004 22:11
von Nick
Hallo,
Ab welcher Mauerstärke erfüllt eine massive Wand aus Kalksandstein die Brandschutzkriterien einer F90 Brandwand?

Hindergrund:
Bei dem betreuendem Bauvorhaben verläuft eine nicht brennbare Rohrleitung in Längsrichtung durch eine zu erstellende F90 Schachtabmauerung. Die geplante Schachtabmauerung hat eine Stärke von 11,5 cm. In dem, durch die Rohrleitung, geschwächten Teil der Schachtwand verbleibt eine Stärke von 6 cm. Erfüllt dieser geschwächte Bereich noch die F90 Kreterien?
Eine Änderung der Leitungsführung ist mit einem sehr hohen Aufwand verbunden und nach Möglichkeit zu vermeiden.

Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.

Verfasst: Fr 22.10.2004 10:12
von Frank Fleischhauer
Hallo Nick,
erstmal ist eine F-90-Wand nicht unbedingt eine Brandwand. Ich vermute aber, es soll auch keine sein, sondern es ist nur F-90 als Schachtwand (nicht tragend) gefordert. Aber auch diese erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 4102 bei einer Stärke von 6 cm. Ausserdem ist ein derartiger Schlitz nicht mit der DIN 1053 (Mauerwerk) zu vereinbaren. Hier muss also umgeplant werden.
Mit freundlichen Grüßen,
F. Fleischhauer