Jährliche Wartung Feuerschutzabschlüsse

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
B Hujer
Beiträge: 110
Registriert: Di 13.12.2016 22:02
Wohnort: Marktoberdorf

Jährliche Wartung Feuerschutzabschlüsse

Beitragvon B Hujer » Mi 03.05.2023 16:18

Hallo zusammen,
bei einer Begehung wurden von uns diverse Feuerschutzabschlüsse in einem ungeregelten Sonderbau in Bayern bemängelt. Beobachtungen daran waren wie üblich, dass die Tür nicht richtig oder nicht vollständig schließt oder auch eine unzulässige Offenhaltung.
In unserem Prüfbericht haben wir angegeben, dass die Feuerschutzabschlüsse (in diesem Fall überwiegend feuerhemmend [T30]) auch regelmäßig geprüft und gewartet werden müssen.

2 Monate später kommt eine Rückmeldung, dass für T30-Türen per Gesetz keine jährliche Wartung vorgeschrieben ist.

Gibt es da Unterschiede, welche Feuerschutzabschlüsse regelmäßig gewartet werden müssen, oder ist die Antwort gefährliches Halbwissen?
:???:

clammer
Beiträge: 608
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Jährliche Wartung Feuerschutzabschlüsse

Beitragvon clammer » Do 04.05.2023 7:55

"gefährliches Halbwissen"!
Die Pflicht zur Wartung ergibt sich unter anderen aus
- Bauordnung <=> Übereinstimmungsnachweis <=> Wartungsanleitung
(Die Wartungsanleitung ist Bestandteil des Übereinstimmungsnachweises; es dürfen nur Bauprodukte mit Übereinstimmungsnachweis eingebaut werden).
- Betriebssicherheitsverordnung

Gruß
C. Lammer

Literaturhinweis:
DGUV Information 205-040 "Wiederkehrende Prüffristen im Brandschutz",
erhältlich unter http://www.publikationen.dguv.de, Webcode p205040
dazu die Prüfliste "205-040_Rauch-Feuerschutzabschluesse"

B Hujer
Beiträge: 110
Registriert: Di 13.12.2016 22:02
Wohnort: Marktoberdorf

Re: Jährliche Wartung Feuerschutzabschlüsse

Beitragvon B Hujer » Di 09.05.2023 11:21

Und mal wieder: Vielen Dank Herr Lammer