Belüftung von Technikräumen

Beitragvon dailer » Di 13.12.2022 11:14

Tag zusammen,

ich benötige "eure" Unterstützung bei dem Thema "wann Technikräume/Elektroräume be- und entlüftet werden müssen. Welche Vorgabe oder Richtlinie ist hierbei relevant?
Beispiel: Ein Raum ca. 15 m² mit einem kleinen Schaltschrank. Muss der Raum nun belüftet werden oder nicht. Wie kann man allgemein solche Räumlichkeiten beurteilen, ob diese belüftet werden müssen oder nicht und nach welchen Vorgaben ?

Danke und viele Grüße aus Hessen :-)

Garcos
Beiträge: 31
Registriert: Di 03.02.2015 12:49

Re: Belüftung von Technikräumen

Beitragvon Garcos » Mi 14.12.2022 15:55

Moin dailer,

im §4 Abs.3 EltBauV steht: "(3) Elektrische Betriebsräume müssen den betrieblichen Anforderungen entsprechend wirksam be- und
entlüftet werden."

Gruß
Garcos.

Werkfeuerwehr
Beiträge: 15
Registriert: Mo 22.08.2022 11:26

Re: Belüftung von Technikräumen

Beitragvon Werkfeuerwehr » Do 15.12.2022 9:15

Hallo

ich kann hier meinem Vorredner nur recht geben, allerdings ist dies auch Bundesland bezogen.

Auch Stellt sich die Frage wie ist die Schaltanlage aufgebaut ist (elektrisch ( Traforaum oder Maschineraum eventuell Batterieraum usw.) Zugangsmöglichkeiten usw.
und einige andere Dinge Elektriker und Sachversicherer mit ins Boot holen (wäre Ratsam)

Gruß Michael