Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Neher
Beiträge: 10
Registriert: Fr 22.02.2019 12:19

Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA

Beitragvon Neher » Di 01.02.2022 10:52

Wir planen in ein Gebäude mit BMA eine Zuluftanlage.
Gibt es eine Vorschrift/Regel/Gesetz oder ähnliches, welches vorschreibt dass bei auslösen der BMA,
die Zuluftanlage automatisch ausgeschaltet werden muss ?

Weder im BSK noch in der Baugenehmigung vorgeschrieben.

viele Grüße:
Fritz

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA

Beitragvon clammer » Mi 02.02.2022 8:51

Können Sie bitte klar beschreiben, was Sie planen?

Gruß
C. Lammer

Neher
Beiträge: 10
Registriert: Fr 22.02.2019 12:19

Re: Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA

Beitragvon Neher » Mi 02.02.2022 15:39

Hmmm nein,
ich denke das Bauvorhaben selber, ist nicht das Thema meiner Frage.

Meine Frage:
Gibt es gesetzl. Forderungen, ob Zuluftanlagen/Lüftungsanlagen für Räume, oder auch Produktionsanlagen, mit einer BMA zu verbinden, damit die Zuluftanlage im Falle einer BMA-Auslösung, automatisch abgeschaltet wird.
Mich interessiert also nur das Gesetzliche und wo es, falls es diese Vorgabe gibt, nachzulesen ist.

Vielleicht habe ich es jetzt besser formuliert ?

viele Grüße und vielen Dank für das Interesse:
Fritz

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA

Beitragvon clammer » Do 03.02.2022 9:04

Der Gesetzgeber hat zunächst einmal Schutzziele formuliert. Und die müssen erfüllt werden.
Und gerade bei allem, was vom Regelbau abweicht, kommt es auf den Einzelfall an. Es gibt keine pauschale Forderung, weder für "man muss" noch für "man muss nicht".
So gilt nach 5.1.3 M-LüAR:
Über Zuluftanlagen darf kein Rauch in das Gebäude übertragen werden.

Dieses Schutzziel muss erreicht werden.

Ich weise darauf hin, dass aber in zahlreichen technischen Regeln die Überwachung der Zu- und/oder Umluft mit Raucherkennungselementen gefordert wird. Diese müssen aber nicht über die BMA laufen.

Gruß
C. Lammer

Neher
Beiträge: 10
Registriert: Fr 22.02.2019 12:19

Re: Koppeln einer Zuluftanlage mir der BMA

Beitragvon Neher » Do 03.02.2022 11:15

vielen Dank C. Lammer,
das Hilft mir schon mal weiter.

Mit freundlichem Gruß:
Fritz