Raumabschliessende und nichtraumabschliessende Aussenwände ?

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
März

Raumabschliessende und nichtraumabschliessende Aussenwände ?

Beitragvon März » Di 21.10.2003 17:56

Hallo Forum,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Worin besteht der Unterschied von raumabschliessen und nichtraumabschliessenden Aussenwänden in Holztafelbauart.
(DIN 4102 T.4 Tab. 52 und 50 ).

Welche Ausführung ist in "normalen" Aussenwänden in
Holztafelbauart ( F-30 B ) erforderlich?
(erf. Dämmschichtdiche nach Tab.52 ? )

Frank_Borgert

Re: Titel: Raumabschliessende und nichtraumabschliessende Au

Beitragvon Frank_Borgert » Do 23.10.2003 9:15

Hallo März,
die Definition von raumabschließenden / nichtraumabschließenden Wänden steht ebenfalls in der DIN 4102-4, Abschnitt 4.1.1.4f.
Demnach sind Außenwandscheiben mit einer Breite > 1,0 m raumabschließende Wände --> Tabelle 52 muss angewendet werden.

Viele Grüße aus Dortmund,
Frank Borgert