Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
wie gross (Flächenmässig) muss ein vorgeschriebener Feuerwehrfahrstuhl sein? In welcher Verordnung finde ich etwas?
Unter welchen Voraussetzungen kann auf eine Schleuse bei einem aussenliegenden Treppenhaus (Höhe: 95 m) verzichtet werden? Es handelt sich um einen Sonderbau, der über nicht ständig besetzte Arbeitsplätze verfügt?
Danke für Eure Hilfe!!
Gruss aus Dornstadt bei Ulm
Peter Schäffer
Sonderbauverordnung/Hochhausrichtlinie
Hallo Herr Schäffer,
zum Thema FW-Aufzug finden Sie hier die wentlichen Hinweise: http://www.stadt-frankfurt.de/feuerwehr ... fz-mbl.htm
zum Thema FW-Aufzug finden Sie hier die wentlichen Hinweise: http://www.stadt-frankfurt.de/feuerwehr ... fz-mbl.htm
Zuletzt geändert von Falk_HL am Do 17.07.2003 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße FH
Hallo Herr Schäffer,
leider weiß ich das auch nicht, bei uns in Stuttgart beantwortet das die Branddirektion. Ich denke Sie sollten da mal bei Ihrer zuständigen Behörde nachfragen.
leider weiß ich das auch nicht, bei uns in Stuttgart beantwortet das die Branddirektion. Ich denke Sie sollten da mal bei Ihrer zuständigen Behörde nachfragen.
Zuletzt geändert von Falk_HL am Do 17.07.2003 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße FH
Guten Tag Herr Schäffer,
Die Regelungen aus Frankfurt sind zunächst nicht anzuwenden. In BW wird grundsätzlich (Kommentierung zur LBOAVO) auf die TRA 200 verwiesen, dort heißt es u.a.:
die lichten Fahrkorbabmessungen von Feuerwehraufzügen müssen für
die Breite mindestens 1 m,
die Tiefe mindestens 2,1 m und
die Höhe mindestens 2 m
Die Tragfähigkeit von Feuerwehraufzügen muß mindestens 900 kg betragen.
Die Frage mit der Treppe (Sicherheitsschleuse) möchte ich so "aus der Hüfte" nicht beantworten.
Wenn Sie mir mehr Infos geben können, will ich Ihnen jedoch gerne weiterhelfen.
MfG
Frank Schmidt
Die Regelungen aus Frankfurt sind zunächst nicht anzuwenden. In BW wird grundsätzlich (Kommentierung zur LBOAVO) auf die TRA 200 verwiesen, dort heißt es u.a.:
die lichten Fahrkorbabmessungen von Feuerwehraufzügen müssen für
die Breite mindestens 1 m,
die Tiefe mindestens 2,1 m und
die Höhe mindestens 2 m
Die Tragfähigkeit von Feuerwehraufzügen muß mindestens 900 kg betragen.
Die Frage mit der Treppe (Sicherheitsschleuse) möchte ich so "aus der Hüfte" nicht beantworten.
Wenn Sie mir mehr Infos geben können, will ich Ihnen jedoch gerne weiterhelfen.
MfG
Frank Schmidt