2. Rettungsweg, Fluchttreppen außen, Stufen im Zugang

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
seiffert

2. Rettungsweg, Fluchttreppen außen, Stufen im Zugang

Beitragvon seiffert » Di 13.02.2007 18:01

Hallo,

kann man bei einem außenliegenden Fluchttreppenturm (2. Rettungsweg) im Zugangsbereich auch eine Folge von 2 Stufen planen? Die Stufen wären zur Überwindung des Flachdachaufbaus nötig um auf die Fluchttreppe zu gelangen (bei Fluren gibt es doch die Regelung: nicht weniger als 3 Stufen - gilt das hier auch?).

Danke.

ppm

Beitragvon ppm » Sa 17.02.2007 21:17

Der Grund für die drei Stufen liegt meines Erachtens in der "einprogrammierten" Trittfolge des Menschen sowie in der Aufmerksamkeitsschwelle (1 oder 2 Stufen werden nicht so wahrgenommen).

Wenn Sie also die 2 Stufen so deutlich kenntlich machen, dass man diese immer (auch nachts und bei Feuer) erkennen kann, sollte die Bauaufsichtsbehörde nichts dagegen haben.

Probieren Sie es doch mal mit einer Anfrage