Sicherheitsbeleuchtung

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
neuwoges
Beiträge: 31
Registriert: Do 30.07.2020 16:14
Wohnort: Schwedt

Sicherheitsbeleuchtung

Beitragvon neuwoges » Di 16.01.2024 18:27

Hallole,

mein Kollege kam mit der Forderung zu mir, dass unsere Sicherheitsbeleuchtung im Treppenhaus eines bestehenden Hochhauses gemäß Wartungsprotokoll eine Beleuchtungsdauer von mindestens 8 Stunden haben muss. Er meinte auch, dass es eine neue Vorschrift dafür gibt.
Die bestehende Sicherheitsbeleuchtung leuchtet 3 Stunden - muss diese nun nachgerüstet werden (Anpassungspflicht?)
Oder meint er die Notbeleuchtung der Flucht- und Rettungswegebeleuchtung?

Ich bin ratlos.

Liebe Grüße
H. Becker

THE
Beiträge: 125
Registriert: Do 28.12.2017 16:53

Re: Sicherheitsbeleuchtung

Beitragvon THE » Mi 17.01.2024 8:58

Oder meint er die Notbeleuchtung der Flucht- und Rettungswegebeleuchtung?


Was Ihr Kollege meint, wird wohl nur Ihr Kollege beantworten können... :zwink:

clammer
Beiträge: 608
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Sicherheitsbeleuchtung

Beitragvon clammer » Fr 19.01.2024 8:51

Baurechtlich => siehe Hochhausverordnung ihres Bundeslandes
normativ => siehe DIN EN 50172 bzw. DIN V VDE V 0108-100 (Vornorm!)

Gruß
C. Lammer