Beitragvon MaKi5986 » Di 01.09.2020 14:47

Hallo zusammen,

bei der Berechnung unserer RWA Fläche ist uns aufgefallen, dass diese deutlich größer ist, als eigentlich erforderlich. Ist es zulässig, dass wir nun einige RWAs abklemmen und somit die Prüfung entfallen kann?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.


Mit freundlichen Grüßen,

MaKi

B Hujer
Beiträge: 110
Registriert: Di 13.12.2016 22:02
Wohnort: Marktoberdorf

Re: Überdimensionierung der RWA Fläche

Beitragvon B Hujer » Do 03.09.2020 8:59

Schwierig zu beurteilen, ohne weitere Parameter zu kennen, jedoch kann eine großflächig berechnete RWA-Fläche nach IndBauRL die Größe der Brandabschnitte nach Abschnitt 6 beeinflussen (4950m² anstatt 4500m²).