Hilfe bei der festsetzung des mindestwasservolumens
Verfasst: Di 11.05.2010 13:31
Hallo,
ich brauche ein wenig hilfe bei der grössenodnung des wasserbehälters.
Es handelt sich bei dem objekt um ein hochhaus. Daher ist für die wasserbeaufschlagung minimal 5mm/min/m2 und 60 minuten aktiver zeit vorgesehen... (OH3)
Nun ist das problem da ich aus der CEA4001 oder der DIN12845 nicht verstehe wie gross der reservoir im keller sein soll.
Es soll als ein zwischenbehälter dienen mit der automatischen nachspeisung aus dem öfentlichen wassernetz mit einer zufluss rate von 18m3/h.
Meiner meinung nach sollte 65m3 genügen, da ja 216m2*5mm/min/m2*60min 64800liter ausgibt.
Leider fliesst aber beim sprinkler im keller ja mehr wasser wegen des drucks und das leert mir dan den behälter früher aus....
Um erlich zu sein verstehe ich nicht wie ich die 4 zu berüksichtigten sprinkler bei der hydraulischer berechnung verstehen soll.
Soll ich nur die ausfluss rate der 4 sprinkler in der hydraulisch günstigsten position nehmen oder wie?
Ich bedanke mich jetz schon für jede antwort und entschuldige mich für mögliche schreibfehler... Ich komme nämlich aus Slowenien und habe deutsch schreiben nie gelernt.
MfG
Darko
ich brauche ein wenig hilfe bei der grössenodnung des wasserbehälters.
Es handelt sich bei dem objekt um ein hochhaus. Daher ist für die wasserbeaufschlagung minimal 5mm/min/m2 und 60 minuten aktiver zeit vorgesehen... (OH3)
Nun ist das problem da ich aus der CEA4001 oder der DIN12845 nicht verstehe wie gross der reservoir im keller sein soll.
Es soll als ein zwischenbehälter dienen mit der automatischen nachspeisung aus dem öfentlichen wassernetz mit einer zufluss rate von 18m3/h.
Meiner meinung nach sollte 65m3 genügen, da ja 216m2*5mm/min/m2*60min 64800liter ausgibt.
Leider fliesst aber beim sprinkler im keller ja mehr wasser wegen des drucks und das leert mir dan den behälter früher aus....
Um erlich zu sein verstehe ich nicht wie ich die 4 zu berüksichtigten sprinkler bei der hydraulischer berechnung verstehen soll.
Soll ich nur die ausfluss rate der 4 sprinkler in der hydraulisch günstigsten position nehmen oder wie?
Ich bedanke mich jetz schon für jede antwort und entschuldige mich für mögliche schreibfehler... Ich komme nämlich aus Slowenien und habe deutsch schreiben nie gelernt.
MfG
Darko