Die Suche ergab 607 Treffer

von clammer
Di 08.05.2012 8:06
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Galerie im ausgebauten Spitzboden / 2. Rettungsweg
Antworten: 3
Zugriffe: 14387

Re: Galerie im ausgebauten Spitzboden / 2. Rettungsweg

Dazu aus den Handlungsempfehlungen zur HBO: Maisonetten, bei denen der erste Rettungsweg innerhalb der Nutzungseinheit durch eine notwendige Treppe ohne eigenen Treppenraum hergestellt wird, sind nach § 31 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 auf eine Brutto-Grundfläche von 200 m² begrenzt. Wird diese Fläche übersch...
von clammer
Mi 18.04.2012 8:18
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Aufzug- Brandfallsteuerung Notstrom
Antworten: 3
Zugriffe: 12414

Re: Aufzug- Brandfallsteuerung Notstrom

Es gibt keine rechtliche Grundlage für etwas, was nicht getan werden muss, sondern nur umgekehrt. Für Feuerwehraufzüge gilt die LAR und es gibt entsprechende Normen. Dies stellt den rechtlichen Rahmen dar; wenn allerdings ein davon abweichendes Brandschutzkonzept oder ähnliches zugrunde liegt, sieht...
von clammer
Di 17.04.2012 11:50
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Zuweisung von Mitarbeitern zu Sammelplätzen
Antworten: 4
Zugriffe: 13956

Re: Zuweisung von Mitarbeitern zu Sammelplätzen

Überprüfung der Vollzähligkeit habe ich leider bis jetzt auch noch keine Lösung. Eine, wenn auch aufwändige Lösung, wäre die Ausstattung der Sammelplätze mit Kartenlesern o. ä. , wo die Mitarbeiter sich dann mit ihrem Firmenausweis identifizieren. Wenn man jetzt auch noch das Betreten erfasst oder ...
von clammer
Di 17.04.2012 11:42
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Aufzug- Brandfallsteuerung Notstrom
Antworten: 3
Zugriffe: 12414

Re: Aufzug- Brandfallsteuerung Notstrom

Für eine "Brandfallsteuerung" ist weder eine USV noch eine Verkabelung in Funktionserhalt (E30) notwendig.
Dies trifft nur auf Feuerwehraufzüge zu, die im Brandfall weiter betrieben werden sollen. Auch nur dann ist die LAR ihres Bundeslandes anzuwenden.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 17.04.2012 11:36
Forum: Allgemein
Thema: viele Anfängerfragen
Antworten: 3
Zugriffe: 15336

Re: viele Anfängerfragen

Sie haben sehr viele allgemeine Fragen gestellt, die man aus der Ferne leider nicht einfach so pauschal beantworten kann. Ob ein Gebäude einer regelmäßigen bauaufsichtlichen Prüfung unterliegt, hängt von seiner Genehmigungslage bei der Errichtung ab. Ebenso so, ob es unter die Prüfverordnung fällt -...
von clammer
Mo 02.04.2012 16:32
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: RS für Schiebemulde T60
Antworten: 2
Zugriffe: 9815

Re: RS für Schiebemulde T60

Für Bauteile mit Anforderungen an den Brandschutz, müssen entweder einer Bauart gemäß DIN 4102-4 entsprechen oder ein AbZ haben. Für die Qualitfiktion F60 muss es also eine Prüfgrundlage geben. Also im AbZ nachschauen, ob es sich bei der Schiebemulde um eine Tür handelt oder etwas anderes. Genauso, ...
von clammer
Do 29.03.2012 13:32
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Wartung und Inspektion der BMA
Antworten: 1
Zugriffe: 10261

Re: Wartung und Inspektion der BMA

Gibt es gesetzliche Vorschriften Nein, Gesetze für eine BMA gibt es nicht. Gleichwohl kann sich eine Notwendigkeit aus anderen Rechtsberichen ergeben, wie zum Beispiel Baugenehmigungen, Aufschaltbedingungen der Feuerwehr, versicherungstechnische Richtlinien etc. Der Betrieb der BMA ergibt sich aus ...
von clammer
Di 27.03.2012 17:03
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Feuerlöscher für Garagenhof
Antworten: 1
Zugriffe: 8953

Re: Feuerlöscher für Garagenhof

Wenn ich Sie recht verstehe, handelt es sich um 18 einzelne Garagen, die für Mieter nur zum Abstellen von Kraftfahrzeugen genutzt werden dürfen? Rein aus baurechtlicher Sicht sind keine Feuerlöscher erforderlich. Aus der Ferne kann ich aber nicht beurteilen, ob Sie die Vorhaltung als Bauauflage beko...
von clammer
Mo 26.03.2012 7:59
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Elektrische Betriebsmittel in Sprinklerbereichen
Antworten: 7
Zugriffe: 19974

Re: Elektrische Betriebsmittel in Sprinklerbereichen

Bei uns werden solche Arbeiten nur zu zweit und ohne Patienten darunter durchgeführt. Nach Möglichkeit werden alle Arbeiten während der jährlichen Wartung durchgeführt, dann ist die betreffende Spange leer. Außerdem sind in den meisten Fällen die Deckenleuchten nicht oberhalb den Betten angebracht. ...
von clammer
Fr 16.03.2012 9:15
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Fluchttür Anbau Hinterhof
Antworten: 5
Zugriffe: 15348

Re: Fluchttür Anbau Hinterhof

Hallo Herr Laschinsky, dem kann ich zu nicht zustimmen. Die Rechtssprechung in den vergangenen Jahren ist hier eindeutig; das Abschließen von Haustüren in Mehr familienhäusern ist nicht zulässig. Worüber man "streiten" kann ist, ob es sich um eine brandschutztechnische oder zivilrechtliche...
von clammer
Fr 16.03.2012 9:11
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Auflagen für Lagerhalle
Antworten: 5
Zugriffe: 15494

Re: Auflagen für Lagerhalle

Ich habe in die Musterindustriebaurichtlinie geschaut, war das die richtige? Nein, es gilt die in "Ihrem" Bundesland gültige. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die bisherige Halle all die Auflagen hatte. Entweder waren die Regeln damals anders (80er), oder wie kommt so etwas? Entweder ...
von clammer
Mi 14.03.2012 9:35
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Trennwand gem. § 30 BauONW
Antworten: 2
Zugriffe: 10050

Re: Trennwand gem. § 30 BauONW

Grundsätzlich nein;
schauen Sie in die "Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen NRW".
(http://www.mbv.nrw.de/Service/Downloads ... /index.php)

Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 13.03.2012 9:55
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Fluchttür Anbau Hinterhof
Antworten: 5
Zugriffe: 15348

Re: Fluchttür Anbau Hinterhof

Die Feuerwehr kann in der Regel, wie ich, 'nur' Auskünfte zur Gesetzeslage geben; für konkrete Auskünfte, insbesondere über genehmigte Abweichungen, kann nur die zuständige Bauaufsichtsbehörde verbindlich Auskunt geben.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mo 12.03.2012 17:10
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Fluchttür Anbau Hinterhof
Antworten: 5
Zugriffe: 15348

Re: Fluchttür Anbau Hinterhof

So wie Sie das Beschreiben haben Sie recht; es handelt sich um eine Fluchtweg; einen Innnenhof ist nicht "als ins Freie" zu verstehen. Soweit die Auffassung aus der Ferne; wir kennen hier natürlich nicht alle Gegebenheiteb und Genehmigungen; Im Zweifelsfall sollten Sie sich nicht scheuen, ...
von clammer
Fr 02.03.2012 8:52
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Wo Rauchmelder an Schrägen bzw. bei sichtbarer Holzdecke?
Antworten: 7
Zugriffe: 21039

Re: Wo Rauchmelder an Schrägen bzw. bei sichtbarer Holzdecke

Der Dual-Rauchwarnmelder von Firma Gira ist nach meinem Kenntnisstand nur für Räume bis 4,5 m Deckenhöhe geeignet. Somit käme die Prallplatte zum Tragen, auch für den Wärmesensor. Allerdings wird sich unter der offenen Galerie auch keine Wärme stauen, so dass dies m. E. wenig Sinn macht. Ich möchte ...
von clammer
Do 01.03.2012 19:57
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Montagenaleitung für Bowdenzug TS 5000 Si GEZE
Antworten: 1
Zugriffe: 8710

Re: Montagenaleitung für Bowdenzug TS 5000 Si GEZE

zu Frage 1:
Ist doch richtig oder nicht?
Sonst -> Firma GEZE.

zu Frage 2:
Steht im Verwendbarkeitsnachweis (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung); ist hersteller- und modellabhängig!

Gruß
C. Lammer
von clammer
Do 01.03.2012 19:54
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Trennwände / Nutzungseinheiten
Antworten: 4
Zugriffe: 15145

Re: Trennwände / Nutzungseinheiten

Eine Kompensationslösung könnte eine automatische Brandmeldeanlage sein.

Hier ist eine Einzelfallbetrachtung notwendig, die aber aus der Ferne seriös nicht machbar ist.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Do 01.03.2012 19:47
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Auflagen für Lagerhalle
Antworten: 5
Zugriffe: 15494

Re: Auflagen für Lagerhalle

Neben den baurechtlichen Fragstellungen sollten auch die der Versicheurng und der Konsequenzen für den Betrieb berücksichtigt werden.
Wer meint, mit Erfüllung des öffentlichen Baurechts etwas für seinen Betrieb und den dessen Brandschutz getan zu haben, der irrt.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Do 01.03.2012 19:43
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Wo Rauchmelder an Schrägen bzw. bei sichtbarer Holzdecke?
Antworten: 7
Zugriffe: 21039

Re: Wo Rauchmelder an Schrägen bzw. bei sichtbarer Holzdecke

Wenn ich es recht verstanden habe, hat der untere Raum die gleiche Grundfläche wie die Öffhung (Galerie)? Dies bedeutet, dass sich dort kein Rauch stauen kann. Entweder nur Melder an der Decke im Raum darüber oder man muss eine Prallplatte anbringen, an der sich der Rauch stauen kann. Wo ist den die...
von clammer
Do 01.03.2012 19:36
Forum: Allgemein
Thema: Notfalls zur Fluchthilfe: Sauerstoff-Inhalator??
Antworten: 5
Zugriffe: 16974

Re: Notfalls zur Fluchthilfe: Sauerstoff-Inhalator??

Was wollen Sie mit einer Atemschutzmaske (mit Filter) im privaten Bereich?
Dazu noch mit abgelaufenem Filter (vor was soll der eigentlich schützen?)

Gruß
C. Lammer