Re: Galerie im ausgebauten Spitzboden / 2. Rettungsweg
Dazu aus den Handlungsempfehlungen zur HBO: Maisonetten, bei denen der erste Rettungsweg innerhalb der Nutzungseinheit durch eine notwendige Treppe ohne eigenen Treppenraum hergestellt wird, sind nach § 31 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 auf eine Brutto-Grundfläche von 200 m² begrenzt. Wird diese Fläche übersch...
- Mi 18.04.2012 8:18
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Aufzug- Brandfallsteuerung Notstrom
- Antworten: 3
- Zugriffe: 12414
Re: Aufzug- Brandfallsteuerung Notstrom
Es gibt keine rechtliche Grundlage für etwas, was nicht getan werden muss, sondern nur umgekehrt. Für Feuerwehraufzüge gilt die LAR und es gibt entsprechende Normen. Dies stellt den rechtlichen Rahmen dar; wenn allerdings ein davon abweichendes Brandschutzkonzept oder ähnliches zugrunde liegt, sieht...
- Di 17.04.2012 11:50
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Zuweisung von Mitarbeitern zu Sammelplätzen
- Antworten: 4
- Zugriffe: 13956
Re: Zuweisung von Mitarbeitern zu Sammelplätzen
Überprüfung der Vollzähligkeit habe ich leider bis jetzt auch noch keine Lösung. Eine, wenn auch aufwändige Lösung, wäre die Ausstattung der Sammelplätze mit Kartenlesern o. ä. , wo die Mitarbeiter sich dann mit ihrem Firmenausweis identifizieren. Wenn man jetzt auch noch das Betreten erfasst oder ...
- Di 17.04.2012 11:42
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Aufzug- Brandfallsteuerung Notstrom
- Antworten: 3
- Zugriffe: 12414
Re: Aufzug- Brandfallsteuerung Notstrom
Für eine "Brandfallsteuerung" ist weder eine USV noch eine Verkabelung in Funktionserhalt (E30) notwendig.
Dies trifft nur auf Feuerwehraufzüge zu, die im Brandfall weiter betrieben werden sollen. Auch nur dann ist die LAR ihres Bundeslandes anzuwenden.
Gruß
C. Lammer
Dies trifft nur auf Feuerwehraufzüge zu, die im Brandfall weiter betrieben werden sollen. Auch nur dann ist die LAR ihres Bundeslandes anzuwenden.
Gruß
C. Lammer
- Di 17.04.2012 11:36
- Forum: Allgemein
- Thema: viele Anfängerfragen
- Antworten: 3
- Zugriffe: 15336
Re: viele Anfängerfragen
Sie haben sehr viele allgemeine Fragen gestellt, die man aus der Ferne leider nicht einfach so pauschal beantworten kann. Ob ein Gebäude einer regelmäßigen bauaufsichtlichen Prüfung unterliegt, hängt von seiner Genehmigungslage bei der Errichtung ab. Ebenso so, ob es unter die Prüfverordnung fällt -...
- Mo 02.04.2012 16:32
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: RS für Schiebemulde T60
- Antworten: 2
- Zugriffe: 9815
Re: RS für Schiebemulde T60
Für Bauteile mit Anforderungen an den Brandschutz, müssen entweder einer Bauart gemäß DIN 4102-4 entsprechen oder ein AbZ haben. Für die Qualitfiktion F60 muss es also eine Prüfgrundlage geben. Also im AbZ nachschauen, ob es sich bei der Schiebemulde um eine Tür handelt oder etwas anderes. Genauso, ...
- Do 29.03.2012 13:32
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Wartung und Inspektion der BMA
- Antworten: 1
- Zugriffe: 10261
Re: Wartung und Inspektion der BMA
Gibt es gesetzliche Vorschriften Nein, Gesetze für eine BMA gibt es nicht. Gleichwohl kann sich eine Notwendigkeit aus anderen Rechtsberichen ergeben, wie zum Beispiel Baugenehmigungen, Aufschaltbedingungen der Feuerwehr, versicherungstechnische Richtlinien etc. Der Betrieb der BMA ergibt sich aus ...
- Di 27.03.2012 17:03
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Feuerlöscher für Garagenhof
- Antworten: 1
- Zugriffe: 8953
Re: Feuerlöscher für Garagenhof
Wenn ich Sie recht verstehe, handelt es sich um 18 einzelne Garagen, die für Mieter nur zum Abstellen von Kraftfahrzeugen genutzt werden dürfen? Rein aus baurechtlicher Sicht sind keine Feuerlöscher erforderlich. Aus der Ferne kann ich aber nicht beurteilen, ob Sie die Vorhaltung als Bauauflage beko...
- Mo 26.03.2012 7:59
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Elektrische Betriebsmittel in Sprinklerbereichen
- Antworten: 7
- Zugriffe: 19974
Re: Elektrische Betriebsmittel in Sprinklerbereichen
Bei uns werden solche Arbeiten nur zu zweit und ohne Patienten darunter durchgeführt. Nach Möglichkeit werden alle Arbeiten während der jährlichen Wartung durchgeführt, dann ist die betreffende Spange leer. Außerdem sind in den meisten Fällen die Deckenleuchten nicht oberhalb den Betten angebracht. ...
- Fr 16.03.2012 9:15
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Fluchttür Anbau Hinterhof
- Antworten: 5
- Zugriffe: 15348
Re: Fluchttür Anbau Hinterhof
Hallo Herr Laschinsky, dem kann ich zu nicht zustimmen. Die Rechtssprechung in den vergangenen Jahren ist hier eindeutig; das Abschließen von Haustüren in Mehr familienhäusern ist nicht zulässig. Worüber man "streiten" kann ist, ob es sich um eine brandschutztechnische oder zivilrechtliche...
- Fr 16.03.2012 9:11
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Auflagen für Lagerhalle
- Antworten: 5
- Zugriffe: 15494
Re: Auflagen für Lagerhalle
Ich habe in die Musterindustriebaurichtlinie geschaut, war das die richtige? Nein, es gilt die in "Ihrem" Bundesland gültige. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die bisherige Halle all die Auflagen hatte. Entweder waren die Regeln damals anders (80er), oder wie kommt so etwas? Entweder ...
- Mi 14.03.2012 9:35
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Trennwand gem. § 30 BauONW
- Antworten: 2
- Zugriffe: 10050
Re: Trennwand gem. § 30 BauONW
Grundsätzlich nein;
schauen Sie in die "Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen NRW".
(http://www.mbv.nrw.de/Service/Downloads ... /index.php)
Gruß
C. Lammer
schauen Sie in die "Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen NRW".
(http://www.mbv.nrw.de/Service/Downloads ... /index.php)
Gruß
C. Lammer
- Di 13.03.2012 9:55
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Fluchttür Anbau Hinterhof
- Antworten: 5
- Zugriffe: 15348
Re: Fluchttür Anbau Hinterhof
Die Feuerwehr kann in der Regel, wie ich, 'nur' Auskünfte zur Gesetzeslage geben; für konkrete Auskünfte, insbesondere über genehmigte Abweichungen, kann nur die zuständige Bauaufsichtsbehörde verbindlich Auskunt geben.
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Mo 12.03.2012 17:10
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Fluchttür Anbau Hinterhof
- Antworten: 5
- Zugriffe: 15348
Re: Fluchttür Anbau Hinterhof
So wie Sie das Beschreiben haben Sie recht; es handelt sich um eine Fluchtweg; einen Innnenhof ist nicht "als ins Freie" zu verstehen. Soweit die Auffassung aus der Ferne; wir kennen hier natürlich nicht alle Gegebenheiteb und Genehmigungen; Im Zweifelsfall sollten Sie sich nicht scheuen, ...
- Fr 02.03.2012 8:52
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Wo Rauchmelder an Schrägen bzw. bei sichtbarer Holzdecke?
- Antworten: 7
- Zugriffe: 21039
Re: Wo Rauchmelder an Schrägen bzw. bei sichtbarer Holzdecke
Der Dual-Rauchwarnmelder von Firma Gira ist nach meinem Kenntnisstand nur für Räume bis 4,5 m Deckenhöhe geeignet. Somit käme die Prallplatte zum Tragen, auch für den Wärmesensor. Allerdings wird sich unter der offenen Galerie auch keine Wärme stauen, so dass dies m. E. wenig Sinn macht. Ich möchte ...
- Do 01.03.2012 19:57
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Montagenaleitung für Bowdenzug TS 5000 Si GEZE
- Antworten: 1
- Zugriffe: 8710
Re: Montagenaleitung für Bowdenzug TS 5000 Si GEZE
zu Frage 1:
Ist doch richtig oder nicht?
Sonst -> Firma GEZE.
zu Frage 2:
Steht im Verwendbarkeitsnachweis (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung); ist hersteller- und modellabhängig!
Gruß
C. Lammer
Ist doch richtig oder nicht?
Sonst -> Firma GEZE.
zu Frage 2:
Steht im Verwendbarkeitsnachweis (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung); ist hersteller- und modellabhängig!
Gruß
C. Lammer
- Do 01.03.2012 19:54
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Trennwände / Nutzungseinheiten
- Antworten: 4
- Zugriffe: 15145
Re: Trennwände / Nutzungseinheiten
Eine Kompensationslösung könnte eine automatische Brandmeldeanlage sein.
Hier ist eine Einzelfallbetrachtung notwendig, die aber aus der Ferne seriös nicht machbar ist.
Gruß
C. Lammer
Hier ist eine Einzelfallbetrachtung notwendig, die aber aus der Ferne seriös nicht machbar ist.
Gruß
C. Lammer
- Do 01.03.2012 19:47
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Auflagen für Lagerhalle
- Antworten: 5
- Zugriffe: 15494
Re: Auflagen für Lagerhalle
Neben den baurechtlichen Fragstellungen sollten auch die der Versicheurng und der Konsequenzen für den Betrieb berücksichtigt werden.
Wer meint, mit Erfüllung des öffentlichen Baurechts etwas für seinen Betrieb und den dessen Brandschutz getan zu haben, der irrt.
Gruß
C. Lammer
Wer meint, mit Erfüllung des öffentlichen Baurechts etwas für seinen Betrieb und den dessen Brandschutz getan zu haben, der irrt.
Gruß
C. Lammer
- Do 01.03.2012 19:43
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Wo Rauchmelder an Schrägen bzw. bei sichtbarer Holzdecke?
- Antworten: 7
- Zugriffe: 21039
Re: Wo Rauchmelder an Schrägen bzw. bei sichtbarer Holzdecke
Wenn ich es recht verstanden habe, hat der untere Raum die gleiche Grundfläche wie die Öffhung (Galerie)? Dies bedeutet, dass sich dort kein Rauch stauen kann. Entweder nur Melder an der Decke im Raum darüber oder man muss eine Prallplatte anbringen, an der sich der Rauch stauen kann. Wo ist den die...
- Do 01.03.2012 19:36
- Forum: Allgemein
- Thema: Notfalls zur Fluchthilfe: Sauerstoff-Inhalator??
- Antworten: 5
- Zugriffe: 16974
Re: Notfalls zur Fluchthilfe: Sauerstoff-Inhalator??
Was wollen Sie mit einer Atemschutzmaske (mit Filter) im privaten Bereich?
Dazu noch mit abgelaufenem Filter (vor was soll der eigentlich schützen?)
Gruß
C. Lammer
Dazu noch mit abgelaufenem Filter (vor was soll der eigentlich schützen?)
Gruß
C. Lammer