Die Suche ergab 607 Treffer
- Di 09.05.2023 13:02
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Sicherheitsbeleuchtung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 14888
Re: Sicherheitsbeleuchtung
Die ARGEBAU (Bauministerkonferenz) führt dazu in den Erläuterungen zur MHHR aus: Sicherheitsbeleuchtung Nummer 6.5.1 benennt das Schutzziel, das durch Nummer 6.5.2 konkretisiert wird. Die Sicherheitsbeleuchtung kann nicht durch selbstleuchtende Sicherheitszeichen ersetzt werden; diese sind jedoch er...
- Do 04.05.2023 7:55
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Jährliche Wartung Feuerschutzabschlüsse
- Antworten: 2
- Zugriffe: 14508
Re: Jährliche Wartung Feuerschutzabschlüsse
"gefährliches Halbwissen"! Die Pflicht zur Wartung ergibt sich unter anderen aus - Bauordnung <=> Übereinstimmungsnachweis <=> Wartungsanleitung (Die Wartungsanleitung ist Bestandteil des Übereinstimmungsnachweises; es dürfen nur Bauprodukte mit Übereinstimmungsnachweis eingebaut werden). ...
- Do 13.04.2023 7:44
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Brandschutzverglasung bei Nachrüstung Außentreppe?
- Antworten: 7
- Zugriffe: 18484
Re: Brandschutzverglasung bei Nachrüstung Außentreppe?
Hallo Martin, für NRW sieht das so aus, dass nach geltender Rechtsauffassung für den zweiten Rettungsweg keine höheren Anforderungen gestellt werden können als für "Leitern der Feuerwehr". Dazu führt das NRW-Bauministerium aus: Absatz 1 Satz 2 ermöglicht, dass notwendige Treppen ohne eigen...
- Mi 22.03.2023 11:34
- Forum: Allgemein
- Thema: Dokumentation Rauchschutztür
- Antworten: 9
- Zugriffe: 32753
Re: Dokumentation Rauchschutztür
Nein, die aktuelle Zulassung umfasst auch den Rauchschutz. Hintergrund: Früher waren Feuerwiderstand und Rauchschutz getrennt (AbZ für Feuerwiderstand, abP für Rauchschutz). Bei der "neueren" AbZ sind beide Anforderungen geprüft und zugelassen. Das abP für den Rauchschutz wäre nur dann erf...
- Di 21.03.2023 13:56
- Forum: Allgemein
- Thema: Dokumentation Rauchschutztür
- Antworten: 9
- Zugriffe: 32753
Re: Dokumentation Rauchschutztür
Die Liste so soweit richtig.
Die Fachuntererklärung für alle Arbeiten, die zulassungsrelevant sind.
Gruß
C. Lammer
Die Fachuntererklärung für alle Arbeiten, die zulassungsrelevant sind.
Gruß
C. Lammer
- Di 21.03.2023 12:12
- Forum: Allgemein
- Thema: Dokumentation Rauchschutztür
- Antworten: 9
- Zugriffe: 32753
Re: Dokumentation Rauchschutztür
Da war ich zur kurz angebunden; es reichen die Werksbescheinigung und die Fachunternehmererklärung. Letztere sollte immer gefordert werden, damit der Errichter den konformen Einbau bestätigt.
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Di 21.03.2023 9:06
- Forum: Allgemein
- Thema: Dokumentation Rauchschutztür
- Antworten: 9
- Zugriffe: 32753
Re: Dokumentation Rauchschutztür
Grundsätzlich haben Sie sich die Antworten schon selbst gegeben.
Gemäß abP sind alle Schlösser nach DIN 18250 zulässig.
Gruß
C. Lammer
Gemäß abP sind alle Schlösser nach DIN 18250 zulässig.
Gruß
C. Lammer
- Mo 13.03.2023 9:42
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Löschmitteleinheiten nicht korrekt?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 14180
Re: Löschmitteleinheiten nicht korrekt?
Grundsätzlich ist das richtig. In ASR A2.2 heißt es aber unter 5.2: Für die Grundausstattung werden im Regelfall nur Feuerlöscher angerechnet, die jeweils über mindestens 6 Löschmitteleinheiten (LE) verfügen. Abweichend davon können für die Grundausstattung bei normaler Brandgefährdung auch Feuerlös...
- Do 09.03.2023 9:37
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Brandwand mit nachträglich angebautem Vordach
- Antworten: 2
- Zugriffe: 14133
Re: Brandwand mit nachträglich angebautem Vordach
Dazu müsste man wissen, welche Funktion die Brandwand hat und auf welches Bundesland sich die Frage bezieht. Grundsätzlich finden Sie die Anforderungen im § 30 MBO (Musterbauordnung) bzw. im entsprechenden Paragraphen der Bauordnung des betreffenden Bundeslandes (bzw. in den betreffenden Verwaltungs...
- Di 07.03.2023 12:02
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Täuschungsalarme durch Rauchansaugsysteme (RAS) Industrie
- Antworten: 6
- Zugriffe: 16878
Re: Täuschungsalarme durch Rauchansaugsysteme (RAS) Industrie
Wenn die BMA "immer wieder" aufgrund von Täuschungsalarmen auslöst, liegt ggf. ein Planungsfehler vor, da der Fachplaner die Störgrößen nicht oder nur unvollständig betrachtet hat.
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Fr 17.02.2023 12:56
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Aufkleber Brandschutztür
- Antworten: 3
- Zugriffe: 15399
Re: Aufkleber Brandschutztür
Wenn man die Aufkleber auf Augenhöhe anbringt, spart man sich ggf. andere Kennzeichnungen, die bei Verglasungen ansonsten angebracht werden müssen, damit niemand dagegen läuft.
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Fr 17.02.2023 12:53
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Gefahrstoff(lagerung)
- Antworten: 3
- Zugriffe: 14628
Re: Gefahrstoff(lagerung)
Gibt es eine klare Definition von Produktions- und Arbeitsgang?
Die TRGS 510 beginnt unter 1 mit dem Anwendungsbereich. Da mal nachschauen.
Gruß
C. Lammer
- Do 09.02.2023 11:27
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Täuschungsalarme durch Rauchansaugsysteme (RAS) Industrie
- Antworten: 6
- Zugriffe: 16878
Re: Täuschungsalarme durch Rauchansaugsysteme (RAS) Industrie
Ohne das Brandschutzkonzept, die Baugenehmigung oder die Auflagen des Versicherers zu kennen, werde ich mich hüten, hier Alternativen zu benennen. Eine Möglichkeit wäre vielleicht, einen (zugelassenen) Filter vor der Auswerteeinheit zu installieren. Allerdings bieten nicht alle Hersteller solches Zu...
- Do 08.12.2022 11:03
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Aufmauern der Brandschutzmauer nach Dacherhöhung
- Antworten: 1
- Zugriffe: 12379
Re: Aufmauern der Brandschutzmauer nach Dacherhöhung
Am besten wenden Sie sich an ihr örtlich zuständiges Bauordnungsamt.
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Do 08.12.2022 10:57
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: BS Tor hat eine Schraube im Blech
- Antworten: 4
- Zugriffe: 15111
Re: BS Tor hat eine Schraube im Blech
Richtig ist, dass Sie Schilder etc. ANschrauben dürfen. D. h. die Schraube darf das Tor nicht Durchdringen, so dass keine Verbindung von Vorder- und Rückseite entsteht.
Das Schraubenloch solle verschlossen werden; am einfachsten mit der Schraube selbst.
Gruß
C. Lammer
Das Schraubenloch solle verschlossen werden; am einfachsten mit der Schraube selbst.
Gruß
C. Lammer
- Mo 05.12.2022 9:42
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Sonderbau - Stoffbegriff, Einstufung Schießstätten
- Antworten: 2
- Zugriffe: 13355
Re: Sonderbau - Stoffbegriff, Einstufung Schießstätten
Dazu gibt es von der ARGEBAU eine Auslegungshilfe zu § 2 Abs. 4 Nr. 19 MBO (www.bauministerkonferenz.de).
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Mi 16.11.2022 11:37
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Brandschutzdecke erstellen
- Antworten: 3
- Zugriffe: 13999
Re: Brandschutzdecke erstellen
Die Frage ist viel zu allgemein für eine qualifizierte Antwort.
Ich empfehle Ihnen, einen Brandschutzsachverständigen oder einen Fachberater für solche Bekleidungen hinzuzuziehen.
Gruß
C. Lammer
Ich empfehle Ihnen, einen Brandschutzsachverständigen oder einen Fachberater für solche Bekleidungen hinzuzuziehen.
Gruß
C. Lammer
- Mi 16.11.2022 11:33
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Brandmeldezentrale Rufnummer
- Antworten: 4
- Zugriffe: 15603
Re: Brandmeldezentrale Rufnummer
Es gibt da mehrere Nummern.
Die Telefonnummern müssten im Vertrag mit dem Konzessionär stehen.
Außerdem haben BMZ mit Übertragungseinrichtung meist eine organisatorische Nummer (zum Beispiel MDL 1234), unter der die BMA bei der empfangenden Stelle geführt wird.
Gruß
C. Lammer
Die Telefonnummern müssten im Vertrag mit dem Konzessionär stehen.
Außerdem haben BMZ mit Übertragungseinrichtung meist eine organisatorische Nummer (zum Beispiel MDL 1234), unter der die BMA bei der empfangenden Stelle geführt wird.
Gruß
C. Lammer
- Do 10.11.2022 16:03
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb
- Antworten: 5
- Zugriffe: 15649
Re: Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb
Hat aber - ohne Bauantragsverfahren - keine rechtliche Relevanz.
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Mi 09.11.2022 9:54
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb
- Antworten: 5
- Zugriffe: 15649
Re: Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb
Grundsätzlich ist das zulässig.
Da ich weder das betreffende Bundesland noch die Baugenehmigung kenne, kann ich nur diese allgemeine Aussage treffen; bezogen auf die Muster-Garagenverordnung.
Gruß
C. Lammer
Da ich weder das betreffende Bundesland noch die Baugenehmigung kenne, kann ich nur diese allgemeine Aussage treffen; bezogen auf die Muster-Garagenverordnung.
Gruß
C. Lammer