BayBO Art. 31 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 und Art. 34.
Hier muss man ein bisschen um die Ecke denken; die Brüstung kommt nur bei anleiterbaren Fenstern vor.
Gruß
C. Lammer
Die Suche ergab 608 Treffer
- Mi 24.06.2020 15:33
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Notausgangstüre vs. Notausstiegsfenster (ebenerdig)
- Antworten: 5
- Zugriffe: 11199
- Do 18.06.2020 15:15
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Notausstiegsfenster - Höhe außen?
- Antworten: 3
- Zugriffe: 7810
Re: Notausstiegsfenster - Höhe außen?
Hallo Holger, da unterliegen Sie einem Irrtum. Die 1,2 m gelten für Fenster, die als Rettungswege im Sinne des § 33 Absatz 2 Satz 2 MBO gelten. D. h. sie werden mit Leitern der Feuerwehr angeleitert und liegen "nicht zu ebener Erde". Die MBO hält sich mit Aussagen für den Fall, dass ein &q...
- Do 18.06.2020 15:06
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Bestandschutz
- Antworten: 5
- Zugriffe: 10663
Re: Bestandschutz
Ohne Anlass fordert eine Behörde überhaupt nichts. Für jede Forderung gibt es einen Verwaltungsakt. Und in dem steht drin, wieso weshalb warum was gefordert wird. Wie ich bereits im letzten Beitrag ausgeführt habe, ist eine Voraussetzung für den Bestandschutz, dass das Gebäude nach wie vor gemäß der...
- Mi 17.06.2020 9:37
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Bestandschutz
- Antworten: 5
- Zugriffe: 10663
Re: Bestandschutz
"Bestandsschutz" bedeutet, dass die zuständige Behörde für eine bauliche Anlage, solange sie entsprechend der Baugenehmigung erhalten und betrieben wird, keine Anpassungen an das aktuelle Baurecht stellen kann - es sei denn, es besteht eine konkrete Gefahr für Leib und leben. Andere Rechts...
- Mo 08.06.2020 13:46
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Flucht- und Rettungspläne aktualisieren
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9678
Re: Flucht- und Rettungspläne aktualisieren
Guten Tag, Ihre Frage nach dem Copyright kann nicht pauschal beantwortet werden. Die Frage ist, was vertraglich vereinbart wurde. Wir zum Beispiel übernehmen mit der Dokumentation, also der CAD-Dateien und der Pläne, auch alle Rechte. Da aber die Firma nicht mehr existiert, ist die Frage m. E. aber ...
- Mo 08.06.2020 12:01
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Konzessionäre
- Antworten: 1
- Zugriffe: 18819
Re: Konzessionäre
Guten Tag, zur Aufschaltung einer BMZ bei einer Leitstelle ist (bis auf ganz wenige Ausnahmen) immer ein Konzessionär beteiligt, mit dem der Betreiber der BMA einen Vertrag eingehen muss. Die Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen ist durch die Digitalisierung der Telefoninfrastruktur leider es viel ...
- Mo 08.06.2020 11:51
- Forum: Allgemein
- Thema: "Dies ist ein Feueralarm" mp3
- Antworten: 3
- Zugriffe: 24738
Re: "Dies ist ein Feueralarm" mp3
Liebe Frau Schuler,
dies ist mir aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht möglich.
Es gibt aber einige Apps mit dieser Funktion, z. B. https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.droemer.feueralarm&hl=de
Gruß
C. Lammer
dies ist mir aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht möglich.
Es gibt aber einige Apps mit dieser Funktion, z. B. https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.droemer.feueralarm&hl=de
Gruß
C. Lammer
- Do 07.05.2020 8:07
- Forum: Allgemein
- Thema: Elektrische Betriebsmittel
- Antworten: 7
- Zugriffe: 35951
Re: Elektrische Betriebsmittel
Zur Ausgangsfrage: Neben den technischen Regeln und der Konformität fällt mir nur noch die VDS 2259, "Batterieladeanlagen für Elektrofahrzeuge, Richtlinien zur Schadenverhütung", ein. Gruß C. Lammer Nachtrag. VdS 3103 : 2019-06 Lithium-Batterien Publikation der deutschen Versicherer (GDV e...
- Mo 23.03.2020 9:43
- Forum: Allgemein
- Thema: Matratzen für Krankenhaus
- Antworten: 2
- Zugriffe: 25782
Re: Matratzen für Krankenhaus
Guten Tag, wenn Sie die EN 597 "Möbel - Bewertung der Entzündbarkeit von Matratzen und gepolsterten Bettböden" zum Vergleich heranziehen, werden Sie feststellen, dass Crib 4 bis Crib 7 deutlich höhere Anforderungen stellt. Bei EN 597-2 sowie BS 7175 bzw. BS 5852 Crib 2 bis Crib 3 werden Ga...
- Fr 06.03.2020 9:29
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Empfehlung Abstand der Feuerlöscher BD München
- Antworten: 3
- Zugriffe: 17691
Re: Empfehlung Abstand der Feuerlöscher BD München
Es gibt ein älteres Papier der "Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren" mit dem Titel "Ausstattung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern" ( http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjR96iKp4XoAhVyQhUIHfCeAZQQFjAA...
- Mi 05.02.2020 10:20
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: BMA - Potentialfrei Kontakte
- Antworten: 3
- Zugriffe: 28409
Re: BMA - Potentialfrei Kontakte
Dann empfehle ich auch noch die "DIN 14674 Brandmeldeanlagen - Anlagenübergreifende Vernetzung" als Erkenntnisquelle.
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Mi 05.02.2020 9:09
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: BMA - Potentialfrei Kontakte
- Antworten: 3
- Zugriffe: 28409
Re: BMA - Potentialfrei Kontakte
siehe DIN 14675: Brandmeldeanlagen, Nr. 12.2.4 Alarmübertragung Da gehen die Alarme nur in eine Richtung, von der untergeordneten zur übergeordneten BMZ. Bei potentialfreien Kontakten brauchen Sie grundsätzlich pro Signal einen Kontakt. Gruß C. Lammer P. S. Eine Alternative ist die digitale Feuerweh...
- Fr 31.01.2020 12:28
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: Pumpenraum Sprinkleranlage Mülllagerung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 14498
Re: Pumpenraum Sprinkleranlage Mülllagerung
Analoge Anforderungen gibt es auch in DIN EN 12845 "Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Automatische Sprinkleranlagen - Planung, Installation und Instandhaltung"
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer
- Fr 31.01.2020 12:21
- Forum: Allgemein
- Thema: Waschmaschinen und Trockner (lt. Hersteller nur für den Privatgebrauch)
- Antworten: 2
- Zugriffe: 29388
Re: Waschmaschinen und Trockner (lt. Hersteller nur für den Privatgebrauch)
müssen wir Waschmaschinen und Trockner explizit für gewerbliche Zwecke einsetzen? "nur für den Privatgebrauch" widerspricht einer gewerblichen Nutzung => bestimmungsgemäßer Gebrauch Welche Erfahrungen könnt ihr mit mir teilen und welche Lösungsvorschläge habt ihr angestrebt bzw. Umsetzung...
- Di 28.01.2020 16:54
- Forum: Allgemein
- Thema: Evakuierung bei Amok / Amokalarm
- Antworten: 1
- Zugriffe: 22938
- Mi 22.01.2020 9:54
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Brandmeldeanlage programmieren
- Antworten: 1
- Zugriffe: 11357
Re: Brandmeldeanlage programmieren
Guten Tag, eigentlich sollten solche Fragen bereits in der Planungsphase geklärt werden. Was "man" alles so programmieren kann und was sinnvoll ist, hängt auch vom eingebauten System ab. Hier sollte meines Erachtens der Fachplaner für die Brandmeldeanlage tätig werden, der mit Ihnen ein en...
- Mi 22.01.2020 9:41
- Forum: Brandschutztechnik
- Thema: Handfeuermelder an Notausgängen
- Antworten: 2
- Zugriffe: 14192
Re: Handfeuermelder an Notausgängen
Guten Tag,
das steht auch nicht in der DIN 14675 sondern in der Planungsnorm VDE 0833-2:
Gruß
C. Lammer
das steht auch nicht in der DIN 14675 sondern in der Planungsnorm VDE 0833-2:
"Handfeuermelder müssen....
- in den Flucht- und Rettungswegen, zumindest an allen Ausgängen zu freien Verkehrsflächen, angeordnet werden."
Gruß
C. Lammer
- Fr 22.11.2019 16:23
- Forum: Baulicher Brandschutz
- Thema: "rdT"-Abkürzung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 22234
Re: "rdT"-Abkürzung
Ich schließe mich Herrn Huber an, wenn das Gebäude schon älter ist. Die erste Norm für Rauschutztüren erschien 1983. Davor gab es noch keine Prüfplaketten oder die Bezeichnung "RS". Analog finden Sie bei älteren Feuerschutzabschlüssen auch die Bezeichnungen "fh" (für feuerhemmend...
- Do 10.10.2019 10:03
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Begehung wie Inspektion auf viermal aufteilen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 25419
Re: Begehung wie Inspektion auf viermal aufteilen
Sie müssen - viermal jährlich eine Begehung der gesamten Anlage, - viermal jährlich eine Inspektion der gesamten Anlage und - einmal jährlich eine Wartung der gesamten Anlage durchführen und ggf. nachweisen. Vereinfacht dargestellt: Im Umkehrschluss muss jeder Melder viermal im Jahr begangen, vier m...
- Do 10.10.2019 8:01
- Forum: Organisatorischer Brandschutz
- Thema: Begehung wie Inspektion auf viermal aufteilen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 25419
Re: Begehung wie Inspektion auf viermal aufteilen
Siehe VDE 0833-1 Nr. 5.2
Gruß
C. Lammer
Gruß
C. Lammer