Die Suche ergab 281 Treffer

von Falk_HL
Mi 29.08.2012 16:14
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Kardex Shuttle Regalpaternoster
Antworten: 3
Zugriffe: 14672

Re: Kardex Shuttle Regalpaternoster

Hallo Herr Mirow,

sofern dass Thema noch aktuell ist, könnte ich Ihnen sicherlich weiter helfen. Wir, die Fa. WAGNER, und KARDEX arbeiten sehr eng bzgl. möglicher Brandschutzlösungen zusammen, sowohl Branddetektion als auch Löschung!

Grüße
Falk Hauptlorenz
von Falk_HL
Sa 14.02.2009 19:10
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Verhalten bei Auslösung RAS System
Antworten: 11
Zugriffe: 24491

Hallo Zusammen, ich kenne zwar diesen besagten Serverraum nicht, habe aber schon eine Menge davon zu Gesicht bekommen. Psychologisch kann ich das hier benannte Schutzkonzept (RAS und Punktmelder) durchaus verstehen, dennoch sehe ich dieses als eher kritisch. Die Angst, dass ein Brandfrüherkennungssy...
von Falk_HL
Di 02.09.2008 13:29
Forum: Allgemein
Thema: Kabelschott / Rohrschott
Antworten: 3
Zugriffe: 12806

Hallo! Gibt es dafür eine gesetzliche Grundlage, außer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung?? Das ist schlicht die gesetzliche Grundlage. Es dürfen ja nur bauaufsichtlich zugelassene Systeme verwendet werden. Und nach meinem Wissen ist in der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung die Kennzei...
von Falk_HL
Do 03.07.2008 11:46
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Rechner in einer abgehangenen Zwischendecke
Antworten: 7
Zugriffe: 14991

Hallo Christoph,

beschreibe doch bitte mal kurz, in welchem Bereich (Brandabschnitt, Nutzungsbereich) sich die entsprechende Zwischendecke befindet.
von Falk_HL
Di 29.04.2008 14:17
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Schaumlöscher in Bürobereichen verbindlich?
Antworten: 8
Zugriffe: 20269

Hallo Carsten, eine solche Vorschrift ist mir nicht bekannt. Relevant ist die BGR 133. Dort wird u. a. beschrieben bei welcher Brandgefährdung, unter Berücksichtigung der Größe der Nutzungseinheit, wie viel Löschmitteleinheiten (LE) notwendig sind. Wie sich diese zusammen setzten bleibt im Rahmen de...
von Falk_HL
Fr 14.03.2008 18:32
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Pulverlöscher oder Schaumlöscher!
Antworten: 31
Zugriffe: 91403

Hallo Herr Rüttinger, ich stelle doch nicht in Frage, dass der Pulverlöscher der schlagkräftigste von allen ist und selbstverständlich den größten Löscherfolg für sich zu verbuchen hat. Aber noch mal, ich sprach von einem Entstehungsbrand --> Erstphase --> ein noch lokal (Server, Netzteil, Monitor.....
von Falk_HL
Fr 14.03.2008 1:58
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Pulverlöscher oder Schaumlöscher!
Antworten: 31
Zugriffe: 91403

Hallo! 1. Argonlöschanlagen Vorteile: 1. keine Erstickungsgefahr Leztlich eine Frage der Konzentration: Wenn der Sauerstoff zu deutlich reduziert wird, ist deine Antwort nicht ganz stimmig. Richtig ist, es ist nicht toxisch, im Gegensatz zu CO2. Hier reichen 5 Vol% in der Luft für eine toxische Wirk...
von Falk_HL
Fr 14.03.2008 1:36
Forum: Allgemein
Thema: Brandschutz in Kühlhäusern
Antworten: 5
Zugriffe: 16968

Hallo Herr Schäffer, bleibt anzumerken, dass die genannte Firma sicherlich nicht alleinig zu nennen ist. Es gibt weitere Systeme, die effizient und ohne eine derart aufwendige Heizung, effektiv gegen Vereisungen an der Ansaugöffnung arbeiten. Sofern der Brandschutz als Ganzes betrachtet werden soll,...
von Falk_HL
Di 11.03.2008 15:58
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Löschmittel aus Spraydose
Antworten: 10
Zugriffe: 24094

Hallo! Schwierig ein Produkt zu beurteilen, welches man nicht selbst in den Händen hält. Jedoch scheint mir die Beschreibung sehr identisch von einem Löschspray, dass ich schon einmal testen durfte. Als Ergebnis blieb damals festzuhalten, dass zwar die Bedienung sehr einfach und im Wesentlichen ohne...
von Falk_HL
Di 12.02.2008 14:46
Forum: User-Forum
Thema: Neuzugang
Antworten: 2
Zugriffe: 12424

Hallo BSB Grüni, dann möchte ich Sie herzlich begrüßen hier im Forum und hoffe, dass Sie hier stets Ihre Fragen beantwortet bekommen und sich selbst mit Ihren Praxiserfahrungen einbringen können. Frage: Fanden Sie die Ausbildung zum BSB für sich hilfreich und notwendig, oder hätte Ihnen die Ausbildu...
von Falk_HL
Do 24.01.2008 21:21
Forum: Allgemein
Thema: Hinweis zu den Grundregeln hier im Forum
Antworten: 0
Zugriffe: 39514

Hinweis zu den Grundregeln hier im Forum

. Aus aktuellem Anlass möchten wir ausdrücklich darauf Hinweisen, dass der Versand von Werbung im Allgemeinen sowie Werbung in eigener Sache, sofern nicht vbbd e.V. betreffend, über das Forum nicht gewünscht und gestattet ist. Insbesondere gilt dies auch für den Versand von Emails (PN) über die For...
von Falk_HL
Mo 21.01.2008 20:40
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Software für Feuerlöscherverwaltung
Antworten: 16
Zugriffe: 47566

Hallo, ich habe durch meinen Arbeitswechsel keine Möglichkeit mehr, Ihnen einen Einblick in die Datenbank zu gewähren. Ich werde mich aber mit Herrn Bullerjahn in Verbindung setzen (hat die Datenbank bzw. die Software entwickelt), um zu erreichen, dass er hier ein entsprechendes Statment abgibt. Sov...
von Falk_HL
Mo 10.12.2007 1:46
Forum: Allgemein
Thema: Beruf ausüben ?
Antworten: 11
Zugriffe: 23278

Hallo Dennis, so banal ist deine Frage doch überhaupt nicht, ganz im Gegenteil! Ich finde es wirklich stark, dass du dich im Vorfeld zu informieren versuchst. Im Rahmen deiner Ausbildung kannst du, sofern nicht landesrechtliche oder behördliche Anforderungen dagegen sprechen, im vorbeugenden Brandsc...
von Falk_HL
Mi 05.12.2007 1:41
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Selbstschießende Brandschutztüren
Antworten: 3
Zugriffe: 14236

Hallo Spyki, ich weiß, dass es Richtwerte gibt: T 30 bis 6 Sekunden, T 90 bis 12 Sekunden. Wohlgemerkt Richtwerte, von vorgeschriebenen Zeiten weiß ich aus dem Stand nichts. Richtig(!) Brandschutztüren müssen aus allen erdenklichen Winkeln schließen und in die Schlossfalle einrasten. Dass heißt die ...
von Falk_HL
So 02.12.2007 15:06
Forum: Allgemein
Thema: Brandposten/Brandwache
Antworten: 8
Zugriffe: 18785

Hallo Simon, der vbbd e.V. ist eine Institution, im speziellen eine Interessensvertretung der Brandschutzbeauftragten. Ich fürchte, dass du nicht von allen Mitgliedern eine Antwort erhalten wirst, selbst wenn du das schaffen solltest, wirst du feststellen, keine einheitliche Meinung erhalten zu habe...
von Falk_HL
Do 29.11.2007 12:41
Forum: RICHTLINIE VBBD 2007-01
Thema: Richtline VBBD
Antworten: 37
Zugriffe: 114546

Hallo Simon, ich finde es toll, dass du dich mit der Richtlinie so kritisch auseinander setzt! Ich möchte versuchen unseren Standpunkt zu verdeutlichen, in dem ich deine Punkte aufgreife: ... mit den Feuerwehrschulen die die Ausbildung im Programm haben zu reden, ob: A: Sie die Ausbildung sein lasse...
von Falk_HL
Mi 21.11.2007 14:40
Forum: RICHTLINIE VBBD 2007-01
Thema: Richtline VBBD
Antworten: 37
Zugriffe: 114546

Na weil wir derzeit im Zusammenhang mit der Richtlinie alle Hände voll zu tun haben und uns die 24 Stunden Tag einfach nicht ausreichen :zwink: Im Ernst, natürlich lesen auch wir Vorständler die Beiträge, kommen aber tatsächlich nicht immer zum Schreiben hier im Forum. Zunächst einmal auch mein Dank...
von Falk_HL
Mo 06.11.2006 10:22
Forum: Allgemein
Thema: Sachverständige für Brandschutz
Antworten: 9
Zugriffe: 23187

Hallo Stefan, ich hatte kürzlich einen Flyer in der Hand, da stand geschrieben, dass man Ingenieur, Techniker oder Meister sein müsse. Natürlich wurden die Fachbereiche in keiner Weise eingegrenzt, so dass (ohne es abzuwerten) auch der Bäcker-Meister berechtigt ist. Was nicht erwähnt war, und das fi...
von Falk_HL
Do 26.10.2006 12:29
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Trigon
Antworten: 23
Zugriffe: 47099

@ Consultant und Mathias Zimmer, kurze Anmerkung meinerseits: Ich habe dieses Thema durchaus und insbesondere aus Sicht "Werbung im Forum" verfolgt. Fand jedoch, dass der Informationsgrad noch ausreichend gegeben war. Persönliche Anmerkungen: Besonders erfreuten mich die aufklärenden Worte...
von Falk_HL
Do 26.10.2006 11:12
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Brandgefahrenklassen?
Antworten: 1
Zugriffe: 20879

Sehr geehrter Herr Hermle, ich denke mal, dass sich all Ihre Fragen aus der VdS CEA 4001(VdS CEA-Richtlinien für Sprinkleranlagen) beantworten lassen. Die Gefahrenklassen werden im Punkt 5 ff. abgehandelt, dort finden Sie auch die HHS4: Die Brandgefahrenklasse HHS umfasst die Lagerung von Waren mit ...