Überprüfung von Rauchmelder

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
feuerwehrbordercollie
Beiträge: 42
Registriert: Mi 30.03.2005 14:01
Wohnort: Heppenheim

Überprüfung von Rauchmelder

Beitragvon feuerwehrbordercollie » Mi 16.12.2015 9:52

Hallo,

habe ein Frage bezüglich der Überprüfung der Rauchmelder einer BMA.

Einmal im Quartal kommt die Fachfirma und überprüft die BMA bei uns in der Klinik.
Hier werden die Rauchmelder kontrolliert und mit einem Prüfspray ausgelöst.
Wie verhält es sich mit den Rauchmeldern welche in der Zwischendecke verbaut worden sind?
Müssen diese auch einmal im Quartal einer Sichtprüfung unterzogen werden wegen de Staubbelastung?
Kommt hier die VDE 0833 zur Anwendung?
Wo kann man die VDE 0833 downloaden um nach zu sehen?

paubau
Beiträge: 1
Registriert: Mo 10.08.2015 9:21

Re: Überprüfung von Rauchmelder

Beitragvon paubau » Do 17.12.2015 15:11

Hallo,

die Rauchmelder in der Zwischendecke müssen ebenfalls (wie die auf der abgehängten Decke) in regelmäßigen Abständen (4x im Jahr) inspiziert bzw. geprüft werden.

Die Inspektion bzw. Wartung der Brandmeldeanlage erfolgt auf Grundlage der DIN VDE 0833 Teil 1 und DIN 14675.

DIE VDE 0833 wird vermutlich nirgends kostenlos zum download bereit stehen, gekauft werden könnte sie z.B. hier:
https://www.vde-verlag.de/normen/080016 ... 14-10.html


VG
Paul Baumann

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Überprüfung von Rauchmelder

Beitragvon clammer » Fr 18.12.2015 9:03

Hallo,

wie Herr Baumann schon ausführte, sieht die VDE 0833 viermal im Jahr eine Inspektion der BMA und einmal im Jahr eine Wartung vor. Die Melder müssen mindestens einmal im Jahr auf Funktion geprüft ("angeblasen") werden. Dies gilt für alle Melder.

Die Regelungen in der VDE zur Inspektion sind durchaus interpretationsfähig.

Auch mir ist kein (legaler) kostenloser Download der VDE 0833 bekannt. Sie bekommen diese auch beim Beuth Verlag.
Alternativ bietet sich auch die VdS 2095 an. Diese enthält neben der VDE 0833-2 auch die (versicherungstechnischen) Ergänzungen des VdS, die Abweichungen zur VDE sind farblich markiert.

Gruß
C. Lammer

feuerwehrbordercollie
Beiträge: 42
Registriert: Mi 30.03.2005 14:01
Wohnort: Heppenheim

Re: Überprüfung von Rauchmelder

Beitragvon feuerwehrbordercollie » Di 12.01.2016 15:02

Hallo,

Danke für die Info, werde mich gleich an die Ausarbeitung machen.

Gruß

N. Fröhlich

Jan Vietzen

Re: Überprüfung von Rauchmelder

Beitragvon Jan Vietzen » Di 07.06.2016 22:10

> Auch mir ist kein (legaler) kostenloser Download der VDE 0833 bekannt.

Deutsche Universitätsbibliotheken haben die DIN Normen (und VDE) als Präsenz-Pflichtbestand.
Sie haben vom Beuth Verlag auch eine Sondergenehmigung diese kopieren zu dürfen, dürfen
sie aber nicht ausleihen. Deshalb steht die Sammlung i.d.R. neben dem Fotokopierer (weil
die einzelnen Blätter sonst kurzerhand geklaut werden). Dann muß sie der Bibliothekar selbst
wieder aus seiner Zweigstelle kopieren und irgendwann ist ihm das Leid weshalb das DIN
Regal i.d.R. mit einem Kopierer ausgestattet ist. Als unbeteiligter Brandschützer sucht man
sich daher eine hübsche Studentin aus, lädt diese in die Mensa (oder sonstwohin) ein und fragt
dabei ganz locker ob man mal die Wertkarte für den Kopierer ausleihen kann. Selbst eine Karte
kaufen kann man normal nur mit Studentenausweis. Es geht auch abschreiben, mit dem Handy
abknipsen oder ähnliches. Dazu muss man sich natürlich an die Öfnnungszeiten halten und so weiter
- oder man hat eben keine wissenschaftlichen Absichten und geht dann eben zum Beuth Verlag
wenn der kostenlose Weg dann doch zu kompliziert ist.