Hallo zusammen,
wir hatten bei uns im Haus gestern einen Fehlalarm ausgelöst durch Staubentwicklung bei Bauarbeiten. Die Staubwolke zog durch einen offenen Rohrschacht ins 1. OG und löste dort den Melder aus.
Die Räumung verlief ohne Zwischenfälle.
Als "Sofortmaßnahme" wurde vom Bauleiter veranlasst, dass die Meldergruppen im 1. und 2. OG abgeklemmt werden, um weitere Fehlalarme zu vermeiden. Schlimmer ist, dass genau auf diesen Etagen, die Hupe nicht funktioniert. Es wurden keine anderen Ersatzmaßnahmen getroffen.
Meine Frage dazu: Ist das so in Ordnung? Wie ist das, wenn ich Melderlinien herausnehme? Wenn die BMA außer Betrieb genommen wird, sind Ersatzmaßnahmen zu treffen.
Danke für eure Hilfe und schönes WE!
Ersatzmaßnahmen für Rauchmelder
Re: Ersatzmaßnahmen für Rauchmelder
Hallo,
So isses! Trifft auch auf Melder bzw. Meldergruppen zu.
Der Bauleiter hat sich da schön weit aus dem Fenster gelehnt!
Gruß
C. Lammer
Wenn die BMA außer Betrieb genommen wird, sind Ersatzmaßnahmen zu treffen.
So isses! Trifft auch auf Melder bzw. Meldergruppen zu.
Der Bauleiter hat sich da schön weit aus dem Fenster gelehnt!
Gruß
C. Lammer
Re: Ersatzmaßnahmen für Rauchmelder
Salve Blubba,
bei manchen BMA´s kann man die Melder auch so in Revision nehmen, dass diese einen Alarm melden, der aber nicht zur Alarmierung der Feuerwehr führt.
Sprich eine interne Hupe geht bei der BMZ/BMA an und ein Mitarbeiter kann erst mal schauen ob ein Realalarm vorliegt.
Ich hatte mal bei einem Großbetrieb eine Sicherheitszentrale, die dies alles steuern konnte und bei der auch die Alarme aufliefen.
Bei Revision musste jedoch die Betriebsfeuerwehr mind. einmal pro Schicht die abgeschalteten Räume kontrollieren.
Es gibt auch portable Funkrauchmelder die bei Detektion die Gegenstation alarmieren. Ich glaub in der BGI 560 ist ein Bild von denen drinnen.
Beste Grüße
Jörn Dutz
bei manchen BMA´s kann man die Melder auch so in Revision nehmen, dass diese einen Alarm melden, der aber nicht zur Alarmierung der Feuerwehr führt.
Sprich eine interne Hupe geht bei der BMZ/BMA an und ein Mitarbeiter kann erst mal schauen ob ein Realalarm vorliegt.
Ich hatte mal bei einem Großbetrieb eine Sicherheitszentrale, die dies alles steuern konnte und bei der auch die Alarme aufliefen.
Bei Revision musste jedoch die Betriebsfeuerwehr mind. einmal pro Schicht die abgeschalteten Räume kontrollieren.
Es gibt auch portable Funkrauchmelder die bei Detektion die Gegenstation alarmieren. Ich glaub in der BGI 560 ist ein Bild von denen drinnen.
Beste Grüße
Jörn Dutz
Re: Ersatzmaßnahmen für Rauchmelder
Auch wenn der Melder in Revision genommen wird, dringt der ganze Staub etc. in den Melder ein und führt daher zur Verschmutzung und zu deutlich kürzeren Standzeiten.
Aber ich glaube, dass wir hier im Forum nicht in der Lage sind, ein Konzept für die Sicherstellung des Brandschutzes während der Bauarbeiten aufzustellen. Das ist Aufgabe (und Verantwortung!) des BMA-Betreibers.
Gruß
C. Lammer
Aber ich glaube, dass wir hier im Forum nicht in der Lage sind, ein Konzept für die Sicherstellung des Brandschutzes während der Bauarbeiten aufzustellen. Das ist Aufgabe (und Verantwortung!) des BMA-Betreibers.
Gruß
C. Lammer
Re: Ersatzmaßnahmen für Rauchmelder
Hallo zusammen,
das Thema kann geshlossen werden. Die Bauarbeiten werden demnächst abgeschlossen sein und die Rauchmelder wieder in Betrieb sein. Ich werde es mal bei der nächsten ASA Sitzung ansprechen. Danke für eure Antworten.