RWA in Flucht- und Rettungsplänen

Brandschutzordnung -Konzept/ BVS, Instandhaltung, Ersatzmaßnahmen, Flucht- u. Rettungspläne, Umsetzung von Richtlinien, Gesetzgebungen usw.
hannilein

RWA in Flucht- und Rettungsplänen

Beitragvon hannilein » Mi 12.08.2009 9:15

Hallo,

sollte man die Betätigungsstellen für die RWA in Flucht- und Rettungsplänen eintragen ???

Wenn ja, welches Piktogramm ???


Gruß
Stefan

jela

Re: RWA in Flucht- und Rettungsplänen

Beitragvon jela » Mi 12.08.2009 10:51

Hallo,

in der DIN 4844-3 Sicherheitskennzeichnung - Teil 3: Flucht- und Rettungspläne heißt es:
4 Allgemeine Anforderungen
An Flucht- und Rettungspläne werden folgende allgemeine Anforderungen gestellt:
a) Flucht- und Rettungspläne müssen farblich angelegt werden. Es sind die Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen
nach DIN 4844-1 und -2 zu verwenden und darüber hinaus ist für den Verlauf von Rettungswegen
Hellgrün (wie RAL 6019), für Treppenräume im Verlauf von Rettungswegen ein dunkleres
Grün (wie RAL 6024) sowie für den Standort Signalgelb (RAL 1003) und Signalschwarz (RAL 9004) zu
verwenden;
...
6.4 Rettungs- und Brandschutzzeichen
Die Rettungs- und Brandschutzzeichen sind gemäß BGV A8 und DIN 4844-2 darzustellen.


In der BGV A8 und DIN 4844-2 sind keine Symbole für RWA vorgesehen und in den Musterplänen auch nicht. RWA werden auf jeden Fall in den Feuerwehrplänen nach DIN 14095 dargestellt, denn meistens behält es sich die Feuerwehr vor zu Entscheiden, ob eine Entrauchung erfolgen soll.


jela