Verpackung/Papier an der Heizungsanlage lagern

Brandschutzordnung -Konzept/ BVS, Instandhaltung, Ersatzmaßnahmen, Flucht- u. Rettungspläne, Umsetzung von Richtlinien, Gesetzgebungen usw.
peitz

Verpackung/Papier an der Heizungsanlage lagern

Beitragvon peitz » Di 04.11.2008 21:27

Hallo Kollegen,

in meinem Betrieb wird geplant, das Verpackungsmaterial, im wesentlichen besteht es aus Kartonage und Papier, in einem Abstand von ca. 0,50 m von der Hallenheizungsanlage mit Ölbrenner (sie befindet sich ohne Abtrennung innerhalb der Lager-/Fertigungshalle) entfernt zu lagern. Kann mir jemand sagen ob dies aus Brandschutz- bzw. rechtlichen Gründen zulässig ist?

Vielen Dank für Eure Antworten.


J. Peitz

nadoli94

Beitragvon nadoli94 » So 09.11.2008 1:10

Hallo Herr Peitz,

eine nützliche Quelle ist die Feuerungsverordnung (FeuVO) nach Landesrecht. Im Zweifel einfach den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ansprechen, der sollte hier schnell eine qualifizierte Aussage treffen können.

Viele Grüße
Oliver Voß

peitz

Verpackung/Papier an der Heizungsanlage lagern

Beitragvon peitz » Mo 10.11.2008 13:45

Hallo Herr Volz,

vielen Dank für die Hinweise, die mir sehr gut weitergeholfen haben.


mfg Jürgen Peitz