Brandschutz in Passagen

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
BBS

Brandschutz in Passagen

Beitragvon BBS » Di 15.07.2003 1:00

Habe z.Zt. der Brandschutz in einem Gebäude mit einer überdachten Street zu konzipieren. Dabei handelt es sich um zwei ca. 100m lange Gebäude bei denen der Zwischenbereich über die Höhe von 4/5 Etagen überdacht und an den Enden geschlossen wird. Dieser überdachte Bereich (Street oder Passage) ist aufgrund der zu erwartenden Brandlast mit automatischem Brandschutz und mit automatischen Brandmeldern zu versehen. Die filigrane Dachkonstrutktion erlaubt keine Anbringung in diesem Breich. Die beiden Gebäude haben zur Street hin eine geschlossene "Aussenfassade". Wer hat Ideen?

Gesendet von Jochen Kosche 22.02.2000 13:18:56

BBS

Beitragvon BBS » Di 15.07.2003 1:00

Hierfür eignen sich besonders die Vorhang-Produkte aus dem Hause Stöbich, Golsar. Werfen Sie einmal einen Blick auf ie homepage www.stoebich.de.Wir haben schon in ettlichen Einkaufspassagen unsere Produkte eingebaut.

Gesendet von Berthold 13.07.2001 09:19:08

BBS

Beitragvon BBS » Di 15.07.2003 1:00

Für die Überwachung eines derartigen Gebäudes sind 2 Varianten der Überwachung je nach Anforderung geeignet. Variante 1: Lineare Rauchmelder mit einer Überwachungsfläche bis zu 100m. Für solche Anwendungsfälle kann ich Ihnen Referenzen auch in Einkaufszentren/Pasagen nennen.

Variante 2: Rauchansaugsysteme, Ja nach den örtl. Gegebenheiten können bis zu 360m Ansaugrohr an einem System angeschlossen werden. Damit bei einer evtl. vorhandenen Klimatechnik die Luftströmung/Abluft auch überwacht wird kann auch an den Abluftschächten der Klimatechnik mit entsprechenden Rauchansaugsystemen mit einem Bypass die Luft überwacht werden. Für all diese Varianten können wir Ihnen mit entsprechenden Referenzen dienen. Gerne können Sie sich mit mir unverbindlich tel. in Verbindung setzten:
Tel.: 0731/9359910

Gesendet von Schaub Dietmar 02.08.2000 18:59:04

Vonhof

Beitragvon Vonhof » Di 15.07.2003 1:00

Als erster Anhaltspunkt kann die Muster-Verkaufsstättenverordnung herangezogen werden. Soweit mir bekannt, ist diese bisher nur in Berlin bauaufsichtlich eingeführt, wird aber auch sonst i.d.R. als anerkannte Regel der Technik herangezogen.

Das größte Problem, das aber bei einem Gebäude von derartiger Größe zu lösen ist, ist die Rettungswegsituation. Bevor Sie mit anlagentechnischen Konzeptionen anfangen, sollten Sie Ihr Hauptaugenmerk hierauf richten.

Außerdem denke ich, ohne das Objekt genau zu kennen, dass Sie ohne ein ganzheitliches Brandschutzkonzept nicht auskommen werden.

MfG
Alexander Vonhof
Dipl.-Ing. Sicherheitstechnik

Gesendet von Alexander Vonhof 25.02.2000 12:06:55

BBS

Beitragvon BBS » Di 15.07.2003 1:00

hallo herr kosche,

die von herrn höger vorgeschlagenen rauchansaugsysteme sind für begrenzte räume (z.b. doppelböden) oder für die überwachung von anlagen (eingehauste maschinen) sehr gut geeignet. bei ihrem problem ist mit 4 etagen höhe und 100m länge das zu überwachende volumen alles andere als klein. sofern sie
nicht die möglichkeit der bildung von luftzonen haben wird es mit der alarmvervolgung schwierig.
ein punktmelder grenzt ihnen den "suchbereich" aufgrund seiner wirkungsweise automatisch ein. rauchansaugsysteme würden in einer passage aus einem turbulenten luftstrom luft ansaugen und diese auswerten. aus welcher ecke diese luft kommt ist nicht definierbar. ihre alarmverfolgung
also beliebig kompliziert, da der gesamte bereich der passage zu kontrollieren ist. da wir mit diesen ras praktische erfahrungen haben und keine verkäufer sind ist evtl ein gespräch für sie interessant. bitte gerne unter Tel.03518861608

Gesendet von gunnar lahmann 25.02.2000 11:08:04

BBS

Beitragvon BBS » Di 15.07.2003 1:00

Für diese Aufgabenstellung ist sicherlich der Einsatz von Rauchansaugsystemen mit integrierter Brandgassensorik zur Absicherung der Brandfrüherkennung empfehlenswert. Bin gerne zu näheren Auskünften bereit (Tel.: 0381 56261.

Gesendet von Sascha Höger 23.02.2000 10:01:04