Verehrte Kollegen und -innen,
in einem grossen Industriebetrieb sind die Brandabschnitte vertikal angeordnet, zum Teil über 8 Etagen (Getreidesilos). Zwischen den Etagen wurden nachträglich Rohre und Kabelkanäle gelegt. Müssen diese, wenn sie in einem Brandabschnitt liegen, geschottet werden? Für eine Information wäre
ich dankbar.
Mit freundlichen, kollegialen Grüssen: Peter Schäffer
Gesendet von Peter Schaeffer 26.05.2002 19:51:39
Brandabschottung
Ausführung gemäß Leitungsanlagenrichtlinie
Hallo,
siehe zur Erfordernisse und Ausführung auch die in Ihrem Bundesland eingeführte Leitungsanlagenrichtlinie.
Weitere Infos zur Leitungsanlagenrichtlinie erhalten Sie auch unter http://www.mlpartner.de/
siehe zur Erfordernisse und Ausführung auch die in Ihrem Bundesland eingeführte Leitungsanlagenrichtlinie.
Weitere Infos zur Leitungsanlagenrichtlinie erhalten Sie auch unter http://www.mlpartner.de/