Brandabschottung

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Schaeffer

Brandabschottung

Beitragvon Schaeffer » Di 15.07.2003 1:00

Verehrte Kollegen und -innen,

in einem grossen Industriebetrieb sind die Brandabschnitte vertikal angeordnet, zum Teil über 8 Etagen (Getreidesilos). Zwischen den Etagen wurden nachträglich Rohre und Kabelkanäle gelegt. Müssen diese, wenn sie in einem Brandabschnitt liegen, geschottet werden? Für eine Information wäre
ich dankbar.

Mit freundlichen, kollegialen Grüssen: Peter Schäffer

Gesendet von Peter Schaeffer 26.05.2002 19:51:39

FeuerEx

Abschottung

Beitragvon FeuerEx » Di 23.05.2006 22:50

Ja diese sollten abgeschottet werden.

Hekmek

Beitragvon Hekmek » Do 15.06.2006 7:35

Ja diese müssen in F90 geschottet werden, da die einzelnen Etagen einen eigenen Brandabschnitt darstellen.

Koch

Ausführung gemäß Leitungsanlagenrichtlinie

Beitragvon Koch » Mi 28.06.2006 0:23

Hallo,

siehe zur Erfordernisse und Ausführung auch die in Ihrem Bundesland eingeführte Leitungsanlagenrichtlinie.
Weitere Infos zur Leitungsanlagenrichtlinie erhalten Sie auch unter http://www.mlpartner.de/