Seite 1 von 1

abgschnittene Kabel Brandschott

Verfasst: Mo 26.09.2016 9:00
von Erndwein
Guten Morgen,

eine kurze Frage zu der mir bislang keiner weiterhelfen kann. Sind, wie im Anhang zu sehen, abgeschnittene Stromkabel die durch ein Schott führen erlaubt? Grundsätzlich würde ich sagen das es egal ob das Kabel abgeschnitten ist oder nicht die Funktion vom Schott nicht beeinträchtigt.

Beste Grüße

IMG_5153 (2).JPG
IMG_5153 (2).JPG (210.13 KiB) 9899 mal betrachtet

Re: abgschnittene Kabel Brandschott

Verfasst: Mo 26.09.2016 16:16
von clammer
Hallo,

so wie ich das Foto sehe, ist das Schott nicht mehr funktionstüchtig. Verbindlich müssen Sie allerdings in die Zulassung nachschauen.

Bei Weichschotts müssen die Kabel üblicherweise ca. 20 cm vor und hinter dem Schott beschichtet werden. Das ist hier nicht mehr möglich. Außerdem sind zwischen den Kabelenden ("Zwickel") Schänden erkennbar, die an der Funktionsfähigkeit des Schotts Zweifel aufkommen lassen.

Gruß
C. Lammer

Re: abgschnittene Kabel Brandschott

Verfasst: Mi 28.09.2016 8:02
von Erndwein
Guten Morgen,

vielen Dank für die Antwort. Ja, das Schott ist sowieso mit in der Mängelliste, auch der Abschluss zur Wand hat große Lücken. Die 20cm Beschichtung der Kabel fehlt auf jeden Fall. Es war nur ein Beispiel für die abgeschnittenen Kabel. Wäre alles andere OK, gäbe es doch mit abgschnittenen Kabeln kein Problem, oder? Auch wenn ich persönlich es für sehr unschön halte.

Re: abgschnittene Kabel Brandschott

Verfasst: Mi 28.09.2016 8:13
von clammer
Auch bei "abgeschnittenen" Kabeln müssen die 20 cm Beschichtung sein. Die Ausführung ist also m. E. nicht in Ordnung.

Gruß
C. Lammer