Wir wollen auf unserem Gelände eine Sand-Strahlanlage aufstellen.
Die Anlage ist ein 20 Fuß Container der nur mit Strom versorgt werden muss und dann sofort einsatzbereit ist.
Aufgestellt werden soll die Anlage in einer Ecke wo ein Bürogebäude 4 Etagen, Brandschutzwand ohne Fenster und Türen und einer Lagerhalle bestehend aus 1,5m hohen Betonwänden und Aluminium-Sandwichelemente mit Polyurethan-Hartschaumfüllung.
Nun meine Frage: Welche Abstandsfläche muss zu den Gebäuden eingehalten werden?
Müssen es 5 m sein?
Wäre schön wenn Ihr mir einen Hinweis oder link geben könntet (Vorschriften oder Gesetzestext).
MFG volker
Abstandsfläche
Re: Abstandsfläche
Hallo Volker,
für einen Gesetzestext müsste man schon das betreffende Bundesland wissen.
Abstandsflächen bemessen sich u.a. nach der Höhe der Gebäude; siehe §6 MBO.
Gruß
C. Lammer
für einen Gesetzestext müsste man schon das betreffende Bundesland wissen.
Abstandsflächen bemessen sich u.a. nach der Höhe der Gebäude; siehe §6 MBO.
Gruß
C. Lammer
Re: Abstandsfläche
Hallo,
zu den Abstandsflächen siehe § 6 BauO NRW:
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=5820031106092333838
Gruß
C. Lammer
zu den Abstandsflächen siehe § 6 BauO NRW:
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=5820031106092333838
Gruß