sehr geehrter leser,
wir, berliner tischlerei, möchten wissen, ob wir bei einer T30-tür ein eingesetztes lüftungsgitter ersetzen können, indem wir mit feuerfestem material füllen und beidseitig 1mm edelstahlblech aufsetzen (schraubverbindung), ohne das die tür ihre klassifizierung verliert ?
benötigen wir hierfür auszerdem die genehmigung d. türenherstellers ?
schon jetzt ein dickes danke für hilfreiche antworten + angenehme tage t. duseberg
??? t30 tür reparieren ???
Re: ??? t30 tür reparieren ???
Hallo,
so wie Sie die Türe beschreiben (Lüftungsgitter), hat Sie eh keine Zulassung mehr.
Wenn Sie wissen wollen, was Sie machen dürfen, empfehle ich die DIBt-Mitteilung "Änderungen an Feuerschutztüren" (siehe Anlage).
Gruß
C. Lammer
so wie Sie die Türe beschreiben (Lüftungsgitter), hat Sie eh keine Zulassung mehr.
Wenn Sie wissen wollen, was Sie machen dürfen, empfehle ich die DIBt-Mitteilung "Änderungen an Feuerschutztüren" (siehe Anlage).
Gruß
C. Lammer
- Dateianhänge
-