Meisterbüro - 2. Rettungsweg

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Avatar

Meisterbüro - 2. Rettungsweg

Beitragvon Avatar » Di 15.01.2013 17:06

Hallo,
in vielen Produktions- und Fertigungshallen gibt es Meisterbüros. Oft auch als Containerlösung, höher gesetzt und mittels Treppe von innen erreichbar.
Wie geht man hier mit der Beurteilung des Rettungsweges um? Und da die innere Treppe oft der einzige Zugang ist : ist hier kein 2. Rettungsweg notwendig?
Danke für Eure statements!

Gast

Re: Meisterbüro - 2. Rettungsweg

Beitragvon Gast » Mi 16.01.2013 15:43

Hallo,

wir haben ein zusätzliches Büro unserer Instandthalter aus Platzgründen auf einen Trockenraum einer Lackieranlage gebaut.
Normaler Zugang über eine Stahltreppe. Zusätzlich haben wir eine Notleiter auf der anderen Seite des Büros als 2ten Rettungsweg angebracht.

Gruß Mirow

Avatar

Re: Meisterbüro - 2. Rettungsweg

Beitragvon Avatar » Mi 16.01.2013 17:21

Gute Idee! Führt aber auch nur in den Produktionsraum, nicht direkt ins Freie. Aber auf jeden Fall besser als nur 1 Fluchtweg!
Danke für die Antwort!

clammer
Beiträge: 608
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Meisterbüro - 2. Rettungsweg

Beitragvon clammer » Mo 21.01.2013 9:05

Aus baurechtlicher Sicht ist die in der Frage angesprochene Lösung grundsätzlich möglich, da sich die Notwendigkeit zweier Rettungswege auf die Nutzungseinheit bezieht.
Die schließt jedoch nicht aus, dass man aus Sicht des Arbeitsschutzes ("Gefährdungsbeurteilung") zu einer anderen Auffassung gelangt.

Gruß
C. Lammer