Brandwand - F-Wand - Unterscheidung, Abgrenzung

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Grünewald

Brandwand - F-Wand - Unterscheidung, Abgrenzung

Beitragvon Grünewald » Fr 11.01.2013 9:55

Hallo,

für einen Neubau habe ich folgende Fragestellung:

Eine Lagerhalle mit 1250 m³ und 4 keineren Räumen
zur Lagerung von Brandfördernden und anderen,
separat zu lagernden Substanzen soll von einem
Verwaltungsbereich Brandschutztechnisch getrennt
werden. Für die separaten Lagerräume wird eine
automatische Löscheinrichtung vorgesehen.
Die IndustriebauRL dient als Grundlage. Die gesamte
Lageranlage wird unter die StörfallVO (Grundpflichten)
fallen.

Nun möchte der Architekt eine feuerwiederstandfähige
Wand (F90)für die Abtrennung von Lager und Büro
verwenden, da er es nicht für Notwendig hält eine
"Brandwand" vor zu sehen.

Eine F90 Wand unterscheidet sich zur Brandwand darin,
das die Anforderungen an die Statik für die F90 Wand
geringer sind. Außerdem muss eine Brandwand über Dach
geführt werden.

Wie ist dies Brandschutztechnisch zu sehen? Kann für
die Abtrennung eines Lagers mit Gefahrstoffen, brand-
fördernden Stoffen etc. überhaupt eine F90 Wand aus-
reichen?

Wie sieht dies Versicherungstechnisch aus? Wird dies
vom Versicherer akzeptiert und hat dies Auswirkung auf
die Prämien?

Ich hoffe auf hilfreiche Antworten, wenn noch Fragen
offen sein sollten, bitte melden. Ich möchte mich im
Vorraus für die Hilfe bedanken!

Mit brandsicherem Gruß,

Theo

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Brandwand - F-Wand - Unterscheidung, Abgrenzung

Beitragvon clammer » Mo 14.01.2013 18:10

Hallo,

Ihre Fragestellung lässt sich aus der Ferne nicht so einfach beantworten. Es wäre auch hilfreich, wenn Sie uns mitteilen, in welcher Funktion Sie diese Frage stellen.

Im Rahmen eines Neubaus sollte es eigentlich eine Baugenehmigung geben und da die IndBauRL angewendet wird, auch ein Brandschutzkonzept bzw. -nachweis. Dort müsste dann stehen, wie die Wände auszuführen sind.

Die versicherungstechnische Frage ist eine andere und kann letztendlich nur mit dem entsprechenen Versicherer geklärt werden.

Grundsätzlich ist aber aus meiner Sicht eine Abtrennung "nur" in F90 möglich; für den konkreten Fall möchte ich mir aber aus der Ferne ohne Hintergrundwissen und Pläne etc. keine Meinung erlauben.

Gruß
C. Lammer

Grünewald

Re: Brandwand - F-Wand - Unterscheidung, Abgrenzung

Beitragvon Grünewald » Di 15.01.2013 7:57

Hallo,

ich bin als Brandschutzbeauftragter an der Planung beteiligt.

Eine Brandwand hat zusätzliche statische Anforderungen zu erfüllen.
Von daher bin ich mir im unklaren in wie weit ein F-90 Wand ausreichend
ist. Das Brandschutzkonzept liegt mir leider noch nicht vor.
Die Versicherungsfrage ist in meinen Augen aber entscheidend.
Ansonsten kann es zu unnötig hohen Prämien führen, oder sogar
zur Leistungsverweigerung im Schandensfalle.

Vielen Dank für Ihren Kommentar.

Mit freundlichem Gruß,

Theo

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Brandwand - F-Wand - Unterscheidung, Abgrenzung

Beitragvon clammer » Di 15.01.2013 9:23

Hallo,
wie gesagt, sollten Sie die Versicherungsfragen direkt mit dem Versicherer klären; am besten mit dem Ersteller des Brandschuztkonzeptes zusammen.
Grundsätzlich sehe ich eine F90-Abtrennung als möglich an und ist auch bei Gefahrstofflagerräumen üblich. Das sieht auch das Baurecht in der Regel so vor; für Räume mit erhöhter Brand- und/oder Explosionsgefahr ist eine feuerbeständige Abtrennung notwendig, aber keine Brandwand.
Ob jetzt zwischen der Lagerhalle/den Gefahrstofflagerräumen und dem Bürotrakt eine Brandwand notwendig ist, ergibt sich aus dem Konzept.
Bitte haben Sie Verständnis, aber ich Maße mir nicht an, den Sachverhalt aus der Ferne zu beurteilen.

Gruß
C. Lammer

Grünewald

Re: Brandwand - F-Wand - Unterscheidung, Abgrenzung

Beitragvon Grünewald » Di 22.01.2013 8:20

Hallo,

vielen Dank für die Hilfe, ich bin damit wieder ein paar Schritte
weiter gekommen.

Mit freundlichem Gruß,

Theo Grünewald