Eventuelle Funktionsmängel Handfeuerlöscher

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Koch

Eventuelle Funktionsmängel Handfeuerlöscher

Beitragvon Koch » Di 16.12.2003 17:16

In der Verbandszeitschrift des Werkfeuerwehrverbandes Deutschland e.V. WFV-Info wurde nachstehender Artikel zur Funktion von Handfeuerlöscher veröffentlicht.
Bitte überprüfen Sie Ihren Verantwortungsbereich entsprechend.

Bei der Überprüfung von Handfeuerlöschern des Typs ISOGARD TW 6 und ISOGARD
TW 6 plus (Lieferant Fa.Total Feuerschutz GmbH)wurden in einem Standort
folgende Probleme festgestellt: Durch Transport bzw. bei einer liegenden
Lagerung des Feuerlöschers kann durch das zurücklaufende Löschmittel über
das Steigrohr eine Verkrustung der Ventilspindel erfolgen. Dies wiederum
bedingte eine Funktionsseinschränkung der Ventilspindel.Sie lässt sich nicht
mehr bewegen.
Versuche im Standort zeigten, dass der Einsatz der Feuerlöscher nur mit
großem Kraftaufwand möglich ist. Dies kann im Fall einer notwendigen
Entstehungsbrandbekämpfung zu ungewünschten Funktionsbeeinträchtigungen
führen und gegebenenfalls einen schnellen Löscherfolg verzögern.
Wir empfehlen, sofern Sie Handfeuerlöscher der oben genannten Typen
besitzen, diese umgehend zu untersuchen. Sollten sich die beschriebenen
Funktionsbeeinträchtigungen zeigen, wenden Sie sich an Ihre
Total-Niederlassung. Der kostenlose Umtausch der Ventilspindel bzw. der
Auslösearmatur wurde uns zugesichert.