Feuerlöscher bei gemischter Nutzung Privat / Gewerblich

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Seeholzer

Feuerlöscher bei gemischter Nutzung Privat / Gewerblich

Beitragvon Seeholzer » Mo 12.03.2018 22:33

Liebe Kollegen,
ich habe ein Gebäude bei dem 2 Stockwerke gewerblich genutzt werden (Beratungsbüros usw.)
In einem Stockwerk (3. Stock) befinden sich ausschließlich Wohnungen.
Der Bereich ist aber nicht komplett abgetrennt, da der 2. Fluchtweg über den Flur bei den Wohnungen führt.
Besteht für diesen Bereich der Wohnungen nun auch eine Verpflichtung zur Ausstattung mit Feuerlöschern?
Im Normalfall sind für den privaten Bereich ja keine Feuerlöscher erforderlich.
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen.
Grüße
Jürgen

THE
Beiträge: 125
Registriert: Do 28.12.2017 16:53

Re: Feuerlöscher bei gemischter Nutzung Privat / Gewerblich

Beitragvon THE » Di 13.03.2018 7:54

was sagten denn das Brandschutzkonzept des Gebäudes dazu?

Seeholzer

Re: Feuerlöscher bei gemischter Nutzung Privat / Gewerblich

Beitragvon Seeholzer » Fr 16.03.2018 11:09

Es ist ein altes Gebäude.
Ein Brandschutzkonzept gibt es nicht, lediglich die Baugenehmigung.
Dort wird nichts spezielles zu den Feuerlöschern ausgeführt.

Gruß
Jürgen

RoterHahn

Re: Feuerlöscher bei gemischter Nutzung Privat / Gewerblich

Beitragvon RoterHahn » Mo 09.04.2018 18:49

Seeholzer hat geschrieben:Liebe Kollegen,
ich habe ein Gebäude bei dem 2 Stockwerke gewerblich genutzt werden (Beratungsbüros usw.)
In einem Stockwerk (3. Stock) befinden sich ausschließlich Wohnungen.
Der Bereich ist aber nicht komplett abgetrennt, da der 2. Fluchtweg über den Flur bei den Wohnungen führt.
Besteht für diesen Bereich der Wohnungen nun auch eine Verpflichtung zur Ausstattung mit Feuerlöschern?
Im Normalfall sind für den privaten Bereich ja keine Feuerlöscher erforderlich.
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen.
Grüße
Jürgen


Was spräche denn dagegen, proaktiv auf die sichere Seite zu gehen und auch in den Wohnungen denselben Brandschutz zu gewährleisten?

Viele Grüße vom Roten Hahn

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Feuerlöscher bei gemischter Nutzung Privat / Gewerblich

Beitragvon clammer » Di 10.04.2018 7:42

Besteht für diesen Bereich der Wohnungen nun auch eine Verpflichtung zur Ausstattung mit Feuerlöschern?

Nein

Vorschlag: Die Feuerlöscher in den Flur hängen, dann können alle Parteien darauf zugreifen.

Gruß