Wärmesensorkabel für Linienförmige Wärmemelder

Beitragvon Uwe Beek » Fr 27.02.2015 9:38

Bei einer Begehung wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass Wärmesensorkabel (Abbrandkabel) nur zulässig sind bis zu einer Höhe von 7 Meter. a.) Hat jemand (ähnliche) auch diese Informationen? b.) Wo lässt es sich nachlesen?
Vielen Dank für die Unterstützung

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Wärmesensorkabel für Linienförmige Wärmemelder

Beitragvon clammer » Fr 27.02.2015 18:29

Hallo Herr Beek,

es gibt hier verschiedene Gesichtspunkte.

Die VDE 0833 lässt linienförmige Wärmemelder bis zu einer Deckenhöhe von 9 m zu.

Die VdS 2095 schränkt dies wie folgt ein:
bis 6 m Deckenhöhe:
    alle
bis 7,5 m Deckenhöhe:
    nur Melder der Klasse A1
bis 9 m Deckenhöhe:
    nur Melder der Klasse A1 I

Zusätzlich gibt es noch die Herstellervorgaben und die VdS-Anerkennungen. Hier kann es weitere Einschränkungen geben, die produktspezifisch sind.

Gruß
C. Lammer

Uwe Beek
Beiträge: 30
Registriert: Mo 21.10.2013 11:12

Re: Wärmesensorkabel für Linienförmige Wärmemelder

Beitragvon Uwe Beek » Sa 28.02.2015 9:41

Vielen dank für die Hinweise Herr Lammer