CO2 Ableitung

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
spacken007

CO2 Ableitung

Beitragvon spacken007 » Do 03.07.2014 10:09

Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage,gibt es eine Vorschrift zur bemessung von Ableitungen von CO2 d.h welcher Querschnitt muß gegeben sein wenn ein Raum geflutet wurde.
Danke schon einmal im vorraus
Ralf

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: CO2 Ableitung

Beitragvon clammer » Do 03.07.2014 17:00

Hallo Ralf,

können Sie bitte Ihre Frage etwas präziseren?
Warum soll was wie geflutet werden? Geht es um eine Lösch- oder eine Sauerstoffreduzierungsanlage?

Gruß
C. Lammer

spacken007

Re: CO2 Ableitung

Beitragvon spacken007 » Mo 07.07.2014 9:15

Hallo,es geht darum das nach Auslösen des Brandmelders der Raum mit CO2 geflutet wird und das Gas danach über eine Leitung ( Kanal )aus dem Raum gebracht werden muß.Daher meine Frage ob es darüber eine Vorschrift gibt,wie
groß die Leitung bzw. der Kanal sein muß und muß eine bestimmte höhe zur Ableitung des Gas eingehalten werden?

Gruß
Ralf

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: CO2 Ableitung

Beitragvon clammer » Mo 07.07.2014 16:16

Ja, die Berechnung erfolgt nach VdS 2093 : 2009-06 CO2-Feuerlöschanlagen, Planung und Einbau.

Gruß
C. Lammer