Rückruf Feuerlöscher

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Gerrit Lamadé

Rückruf Feuerlöscher

Beitragvon Gerrit Lamadé » Fr 27.05.2011 9:28

Bitte um Beachtung!!!!!!!!!!!

1 Markennamen
Betroffene Feuerlöscher haben die Markennamen TOTAL, COSMOS,
Hansa, Hoenig, IBS, Neuruppin, Optimal, NWF,
Stoll-Luxemburg oder Waßmann.
2 Behälterinhalt und Löschmittel: CO2
Kohlendioxid-Feuerlöscher mit 2 kg oder 5 kg Inhalt.
Nur Feuerlöscher mit Kohlendioxid sind betroffen.
3 Typ
Die nachfolgenden Typbezeichnungen der betroffenen Feuerlöscher sind
unten rechts auf der Handhabung zu erkennen (gilt nur für TOTAL- und
COSMOS-Feuerlöscher):
TOTAL Classic K 2 A, TOTAL Classic K 5, COSMOS K 5,
Produkte anderer Markennamen können abweichende
Bezeichnungen haben.
Nicht betroffen sind folgende TOTAL-Typen:
K 2 SE, K 2 i, K 2 g, K 2 c, K 5 SE, K 5 I, K 5 G, K 5 C

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DEN FEUERLÖSCHER NICHT ANFASSEN ODER BEWEGEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Der Tyco-Konzern wurde darauf aufmerksam, dass eine extrem kleine Zahl von Vorfällen stattgefunden hat, in denen durch Druck erzeugte Spannungsrisskorrosion aufgetreten ist und hierauf scheinbar das Ventil gebrochen ist. Dies führte dazu, dass sich der Ventilkopf durch den Druck unerwartet vom Behälter gelöst hat. Tyco hat hierbei in Erfahrung gebracht, dass Ventile, welche Tyco von einem Zulieferer gekauft hat, nicht den technischen Spezifikationen dieses Zulieferers entsprechen.
Das Risiko eines beschriebenen Vorfalls ist sehr gering, kann jedoch erfolgen, daher nehmen wir diese Vorfälle sehr ernst. Als Sicherheitsmaßnahmen müssen wir Sie bitten, die betroffenen Feuerlöscher nicht zu nutzen, nicht warten zu lassen und/oder die Geräte keinesfalls zu bewegen – und sich zudem als Unfallverhütungsmaßnahme nicht direkt über das Feuerlöscher-Oberteil zu begeben.

Dateien zum Download http://bettringen.net/feuerwehr/PRA.zip

milan

Re: Rückruf Feuerlöscher

Beitragvon milan » Fr 27.05.2011 12:53

Hallo :supi: Danke für die wichtige Info
Gruß milan

Laschinsky
Vorstand vbbd e.V.
Beiträge: 163
Registriert: Mo 14.07.2003 12:21
Wohnort: Selm-Bork
Kontaktdaten:

Re: Rückruf Feuerlöscher

Beitragvon Laschinsky » Sa 28.05.2011 11:39

WICHTIGER HINWEIS:
Das hier erwähnete und verlinkte Schreiben der Fa. TOTAL ist ein gezielter "Wartungshinweis" an den Bundesverband Technischer Brandschutz e.V. und die angeschlossenen Wartungs- und Vertriebsfirmen. Dieses Schreiben kursiert allerdings seit einigen Tagen auch öffentlich im Internet und verschiedenen Foren.

Die Bewertung des aufgetretenenen Produktmangels und die zu veranlassenden Maßnahmen können nur der Hersteller oder die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Verantwortung für die Produktsicherheit (Produktaustausch über Wartungsfirmen oder öffentlicher Rückruf) bewerten. Für die Veröffentlichung einer entsprechenden Produktwarnung ist daher allein der Hersteller oder die Aufsichtsbehörde verantwortlich. Offiziell hat die Fa. TOTAL jedoch (noch) keine öffentliche Produktwarnung oder Rückrufaktion veranlasst. Auch auf der TOTAL- oder TYCO-Internetseite finden sich diesbezüglich keine Hinweise oder Angaben. Auch der angeschriebene bvfa informiert nur intern und nicht öffentlich.

Der vbbd e.V. kann daher keine eigene Produktwarnung herausgeben und wird erst bei Vorliegen einer öffentlichen Bekanntmachung auf seiner Internetseite, dem Brandschutzforum und bei XING-Brandschutz darauf hinweisen.

Sollten Sie die angegebenen Produkte verwenden, informieren Sie sich bitte bei Ihrem Wartungsdienst oder der Fa. TOTAL über notwendige Maßnahmen und Unterstützung bei der Lösung dieses technischen Problemes.

Viele Grüße!
Lars Oliver Laschinsky

Techn.Fachlehrer im Brand- und ExSchutz,
Lehrbeauftragter Security & Safety Engineering der HFU Hochschule Furtwangen
Honorardozent MEng Vorb. Brandschutz des EIPOS-Institut der TU Dresden
1. Vorsitzender des VBBD e.V.

Laschinsky
Vorstand vbbd e.V.
Beiträge: 163
Registriert: Mo 14.07.2003 12:21
Wohnort: Selm-Bork
Kontaktdaten:

Re: Rückruf Feuerlöscher

Beitragvon Laschinsky » Di 31.05.2011 22:14

WICHTIGE PRODUKTWARNUNG – 2 KG UND 5 KG KOHLENDIOXID-FEUERLÖSCHER,
MIT ALUMINIUM-BEHÄLTER, FERTIGUNGSDATUM ZWISCHEN 2006 UND APRIL 2011


Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) informiert auf ihrem Onlineportal über eine Produktwarnung zu Feuerlöschern der TOTAL Feuerschutz GmbH. Wie die Behörde mitteilt, kann es unter Umständen aufgrund von Spannungsrisskorrosion dazu kommen, daß sich die Ventilköpfe der betroffenen Löscher lösen. Meldung der Baua unter http://www.baua.de/de/Geraete-und-Produktsicherheit/Produktinformationen/Rueckrufe-2011/05-Feuerloescher.html

TOTAL Feuerschutz hat eine Rückrufaktion für einige Feuerlöscher gestartet und ruft jetzt einige 2- und 5-Kilo-Löscher zurück, die unter verschiedenen Namen verkauft wurden. Betroffen sind folgende Modelle: TOTAL Classic K2A und K5, COSMOS K5, Hansa, Hoenig, IBS, Neuruppin, Optimal, NWF, Stoll-Luxemburg oder Waßmann. Bei den CO2-Feuerlöschern aus Aluminium kann sich unter Umständen der Ventilkopf lösen.

Als Sicherheitsmaßnahmen bittet der Hersteller, die betroffenen Feuerlöscher nicht zu nutzen, nicht warten zu lassen und/oder die Geräte keinesfalls zu bewegen – und sich zudem als Unfallverhütungsmaßnahme nicht direkt über das Feuerlöscher-Oberteil zu begeben. Wenden Sie sich stattdessen an TOTAL, damit der Löscher überprüft werden kann:

TOTAL Feuerschutz GmbH
Industriestraße 13
68526 Ladenburg
E-Mail: total@tycoint.com
Die kostenlose Hotline lautet: 0800 - 664 53 64

Wie Sie erkennen können, ob auch Ihr Feuerlöscher betroffen ist, erfahren Sie in diesem PDF-Dokument: http://vbbd.de/files/Presse/Tyco_Rueckrufaktion_Erkennungsmerkblatt.pdf
Lars Oliver Laschinsky

Techn.Fachlehrer im Brand- und ExSchutz,
Lehrbeauftragter Security & Safety Engineering der HFU Hochschule Furtwangen
Honorardozent MEng Vorb. Brandschutz des EIPOS-Institut der TU Dresden
1. Vorsitzender des VBBD e.V.

J.Freund

Re: Rückruf Feuerlöscher

Beitragvon J.Freund » Sa 09.07.2011 11:04

Hallo Zusammen,

also wer solche Geräte hat - hat - ein grosses Problem. Total reagiert nicht so schnell wie man es sich erhofft !
Die Hotline kann nur selten erreicht werden. Unter der E-Mail Adresse sollten nur Fragen beantwortet werden.
Hier werden vorab nur die Total Kundendienste abgearbeitet. Die kleinen Wartungfirmen haben das nachsehen.
Es hat über 4 Wochen gedauert bis ich die Hinweisschilder bekommen habe. Auf weitere Wochen wurde ich vertröstet bis sich ein Kundendinstmonteuer bei mir meldet. Auf Prduktionstätten die mit CO2 Löschern gesichert werden kommt für den Betreiber dann ein zusätzliches Problem. Woher nimmt man neue Löscher in der Austauschphase. Total hat darauf keine Antwort. Und die Kosten für Suchen-Sicherstellen-Zeitaufwand usw. sind längst nicht geregelt. Hier hält sich Total aussen vor.

Ein schwacher Trost...Total hat wieder CO 2 Löscher zu verkaufen.

Fazit : Kommt Zeit - kommt Total

Mfg J.Freund