Frage:Unterschied Abnahmeprüfung - Jährliche WH Prüfung

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
nonstop

Frage:Unterschied Abnahmeprüfung - Jährliche WH Prüfung

Beitragvon nonstop » Do 10.06.2010 0:36

LÖSCHWASSERTECHNIK. Zweiter Versuch ... . Ich arbeite im Brandschutz und hätte eine Frage : Worin unterscheidet sich die Abnahmeprüfung von der Jährlichen Wandhydranten - Prüfung (z.B. wie viele Entnahmestellen gleichzeitig und erforderliche Wasserliefermenge). Interessant wäre auch ob in der DIN etwas erwähnt ist über die Art und die Zusammenstellung des Prüfwerkzeuges. In unserer Firma gibt es da Unstimmigkeiten.

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Frage:Unterschied Abnahmeprüfung - Jährliche WH Prüfung

Beitragvon clammer » Di 22.06.2010 17:28

Die Abnahmeprüfung ist in DIN 14462 geregtl, die wiederkehrende Prüfung in DIN EN 671-3.
Gruß
cl