Prüfung RWA

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Fire Safety

Prüfung RWA

Beitragvon Fire Safety » Mi 08.07.2009 21:55

Hi,

ich hätte mal eine Frage.
Ich hab vor kurzer Zeit meine Ausbildung zum BSB gemacht.
Dort wurde uns erzählt das die RWA bei jeder Prüfung aufgeschossen
werden muss.
Steht das irgendwo nieder geschrieben?
Bitte schreibt in welcher richtlinie oder anderen Dokument das steht.

Danke
Fire Safety

BST

Re: Prüfung RWA

Beitragvon BST » Fr 10.07.2009 10:32

Moin,

DIN 18 232 Teil 2 <---- solltest Du was bei dem BSB Lehrgang von gehört haben...

In regelmäßigen Zeitabständen nach Angabe des Herstellers, im Regelfall jedoch jährlich, müssen NRA sowie ihre Betätigungs- und Steuerelemente, Öffnungsaggregate, Energiezuleitungen und ihr Zubehör auf Funktionsbereitschaft geprüft, gewartet und ggf. instandgesetzt werden. Wartungsarbeiten dürfen nur von für die NRA qualifizierten Fachfirmen ausgeführt werden.

Wie soll man diese Vorgabe erfüllen wenn man die Anlage nicht auffährt ???



Prüfen Wartung Instandsetzung
Feststellung und Beurteilung des Istzustandes Präventive Maßnahmen Maßnahmen zur Wiederherstellung
zur Erhaltung des Sollzustandes des Sollzustandes

Fire Safety

Re: Prüfung RWA

Beitragvon Fire Safety » Fr 10.07.2009 22:53

Hi,

danke schon mal.
Leider steht da nicht genau drin das die aufgeschossen werden
müssen. Aber damit kann ich das glaub ich dann ganz gut erklären.

Gruß