BFE Brandfrühesterkennung in Energietrakten

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
Rupp

BFE Brandfrühesterkennung in Energietrakten

Beitragvon Rupp » Di 15.07.2003 1:00

in unserer Anlage (Müllverbrennungsanlage) sind alle E-Schränke außerhalb von E-Räumen sowie alle E-Räume mit einer Brandfrüherkennung ausgestattet (Rauchmelder). Als Löschsystem sind die E-Räume mit einer Niederdruck CO2 Löschanlage ausgerüstet. Die Rauchmelder der E-Räume in Zweimelderabhängigkeit sind direkt zur Feuerwehr die E-Schränke nicht zur Feuerwehr verbunden.

Gruß
R. Rupp
AVA Velsen GmbH
mailto r.rupp@ava-velsen.de

Falk_HL
Beiträge: 281
Registriert: Mo 16.06.2003 14:55

BFE Brandfrühesterkennung in Energietrakten

Beitragvon Falk_HL » Di 15.07.2003 1:00

Hallo Herr Winkelkoetter,

Eigentlich können Sie sich die Frage nur selbst beantworten... Die entscheidende Frage ist die, was Sie für ein Schutzziel verfolgen. Bestehen aus den Umweltbedingungen Gefahren von Fehlauslösungen, werden Abschaltungen vorgenommen, sprich was passiert bei einem Feueralarm? Worin liegen in Ihrem Fall die Vorteile eines RAS-Systems gegenüber Punktmeldern?

Beispiel: Wir planen derzeit für ein Rechenzentrum ausschließlich RAS-Systeme, d. h. keine Punktmelder. Grund: extreme Luftverwirbelungen durch Großrechner, bei gleichzeitiger hoher Luftumwälzung. Daran angeschlossen eine Löschanlage.

Die RAS-Systeme wiederum sind in Abhängigkeit geschlossen, heißt ein Ansaugsystem löst zum einen kein Feueralarm und somit auch nicht die Löschanlage aus.

Warum Rauchansaugsysteme? Eben um einen winzigen Schmorbrand, insbesonder im Installationsbereich (Doppelboden) zu erkennen.

Ziel: Verhinderung einer größeren Rauchausbreitung im Zusammenhang mit entstehender Salzsäure.

Als Antwort in Ihre Richtung: Grundsätzlich spricht nichts dagegen eher dafür. Jedoch sind die Kosten bei z. B. bei Supersense-Systemen entsprechend hoch. Klarer Vorteil darum..., ich kann mit Voralarmen bereits eingreifen und bin, je nach Reaktionszeit und dahinter stehendem Equipment, sehr gut in der Lage, größere Schäden zu vermeiden!
Grüße FH