Messintervall Rauchmelder

Alles was allgemeiner Natur bzw. nicht zuzuordnen ist, steht hier!
Jonathan-Beck

Messintervall Rauchmelder

Beitragvon Jonathan-Beck » Mi 22.10.2014 17:39

Hallo.

In welcher DIN bzw. EN ist der Messintervall der Fotozelle eines Rauchmelders geregelt?
Gibt es überhaupt eine Vorschrift?

Diese Fragen werden immer öfters gestellt, da es momentan auf dem Markt noch erhebliche Unterschiede bzgl. der zeitlichen Abstände des Messintervalls bei Rauchmeldern gibt.

Über eine schnelle Antwort bedanke ich mich bereits im Voraus.

MFG

Jonathan Beck

Feuerteufel

Re: Messintervall Rauchmelder

Beitragvon Feuerteufel » Mi 22.10.2014 20:33

Hallo Jonathan-Beck,

Wenn dann nur in der DIN EN54 Teil 7 vom Sep. 2006.

Diese Norm enthält die Europäische Norm EN 54-7:2000. In der Norm sind Geräteanforderungen, Prüfverfahren und Leistungsmerkmale für punktförmige Rauchmelder mit mehr als einem Rauchsensor festgelegt, die nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip arbeiten. Die punktförmigen Rauchmelder werden als Bestandteile von Brandmeldesystemen (BMS) verwendet und in fest installierten Brandmeldeanlagen (BMA) in Gebäuden betrieben. Die Anforderungen an die Anwendung der Rauchmelder nach DIN EN 54-7 zum Betrieb in Brandmeldeanlagen für Gebäude sind in den nationalen Normen DIN 14675 und DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) enthalten.

Wofür benötigrn Sie die Angaben?

Gruß

Feuerteufel

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Messintervall Rauchmelder

Beitragvon clammer » Do 23.10.2014 9:30

Hallo,

Rauchmelder von Brandmeldeanlagen werden nach EN 54-7 geprüft. Der Prüfung liegen Testfeuer zugrunde. Für jedes Testfeuer gibt es einen Versuchsablauf. Der Melder muss innerhalb der Versuchszeit detektieren, um die Normanforderungen zu erfüllen. Ein festes (genormtes) Messintervall gibt es also nicht.

Bei Rauchwarnmeldern nach EN 14604 ist das Prinzip analog.

Gruß
C. Lammer

Jonathan-Beck

Re: Messintervall Rauchmelder

Beitragvon Jonathan-Beck » Mo 03.11.2014 10:23

Vielen Dank für die Antworten.

Die Frage ist aufgekommen, da man im Baumarkt auch Rauchmelder kaufen kann, bei denen der Messintervall über 2 Minuten liegt.

MFG

J. Beck

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Messintervall Rauchmelder

Beitragvon clammer » Mo 03.11.2014 17:35

Diese Zeit (2 min) ist durchaus im Rahmen.

Nicht zu vergessen ist auch, dass sich jedes Messintervall negativ auf die Batteriestandzeit auswirkt.

Gruß
C. Lammer