Die Suche ergab 607 Treffer

von clammer
Di 09.05.2023 13:02
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Sicherheitsbeleuchtung
Antworten: 3
Zugriffe: 14792

Re: Sicherheitsbeleuchtung

Die ARGEBAU (Bauministerkonferenz) führt dazu in den Erläuterungen zur MHHR aus: Sicherheitsbeleuchtung Nummer 6.5.1 benennt das Schutzziel, das durch Nummer 6.5.2 konkretisiert wird. Die Sicherheitsbeleuchtung kann nicht durch selbstleuchtende Sicherheitszeichen ersetzt werden; diese sind jedoch er...
von clammer
Do 04.05.2023 7:55
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Jährliche Wartung Feuerschutzabschlüsse
Antworten: 2
Zugriffe: 14429

Re: Jährliche Wartung Feuerschutzabschlüsse

"gefährliches Halbwissen"! Die Pflicht zur Wartung ergibt sich unter anderen aus - Bauordnung <=> Übereinstimmungsnachweis <=> Wartungsanleitung (Die Wartungsanleitung ist Bestandteil des Übereinstimmungsnachweises; es dürfen nur Bauprodukte mit Übereinstimmungsnachweis eingebaut werden). ...
von clammer
Do 13.04.2023 7:44
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutzverglasung bei Nachrüstung Außentreppe?
Antworten: 7
Zugriffe: 18320

Re: Brandschutzverglasung bei Nachrüstung Außentreppe?

Hallo Martin, für NRW sieht das so aus, dass nach geltender Rechtsauffassung für den zweiten Rettungsweg keine höheren Anforderungen gestellt werden können als für "Leitern der Feuerwehr". Dazu führt das NRW-Bauministerium aus: Absatz 1 Satz 2 ermöglicht, dass notwendige Treppen ohne eigen...
von clammer
Mi 22.03.2023 11:34
Forum: Allgemein
Thema: Dokumentation Rauchschutztür
Antworten: 9
Zugriffe: 32590

Re: Dokumentation Rauchschutztür

Nein, die aktuelle Zulassung umfasst auch den Rauchschutz. Hintergrund: Früher waren Feuerwiderstand und Rauchschutz getrennt (AbZ für Feuerwiderstand, abP für Rauchschutz). Bei der "neueren" AbZ sind beide Anforderungen geprüft und zugelassen. Das abP für den Rauchschutz wäre nur dann erf...
von clammer
Di 21.03.2023 13:56
Forum: Allgemein
Thema: Dokumentation Rauchschutztür
Antworten: 9
Zugriffe: 32590

Re: Dokumentation Rauchschutztür

Die Liste so soweit richtig.
Die Fachuntererklärung für alle Arbeiten, die zulassungsrelevant sind.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 21.03.2023 12:12
Forum: Allgemein
Thema: Dokumentation Rauchschutztür
Antworten: 9
Zugriffe: 32590

Re: Dokumentation Rauchschutztür

Da war ich zur kurz angebunden; es reichen die Werksbescheinigung und die Fachunternehmererklärung. Letztere sollte immer gefordert werden, damit der Errichter den konformen Einbau bestätigt.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Di 21.03.2023 9:06
Forum: Allgemein
Thema: Dokumentation Rauchschutztür
Antworten: 9
Zugriffe: 32590

Re: Dokumentation Rauchschutztür

Grundsätzlich haben Sie sich die Antworten schon selbst gegeben.
Gemäß abP sind alle Schlösser nach DIN 18250 zulässig.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mo 13.03.2023 9:42
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Löschmitteleinheiten nicht korrekt?
Antworten: 2
Zugriffe: 14105

Re: Löschmitteleinheiten nicht korrekt?

Grundsätzlich ist das richtig. In ASR A2.2 heißt es aber unter 5.2: Für die Grundausstattung werden im Regelfall nur Feuerlöscher angerechnet, die jeweils über mindestens 6 Löschmitteleinheiten (LE) verfügen. Abweichend davon können für die Grundausstattung bei normaler Brandgefährdung auch Feuerlös...
von clammer
Do 09.03.2023 9:37
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandwand mit nachträglich angebautem Vordach
Antworten: 2
Zugriffe: 14054

Re: Brandwand mit nachträglich angebautem Vordach

Dazu müsste man wissen, welche Funktion die Brandwand hat und auf welches Bundesland sich die Frage bezieht. Grundsätzlich finden Sie die Anforderungen im § 30 MBO (Musterbauordnung) bzw. im entsprechenden Paragraphen der Bauordnung des betreffenden Bundeslandes (bzw. in den betreffenden Verwaltungs...
von clammer
Di 07.03.2023 12:02
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Täuschungsalarme durch Rauchansaugsysteme (RAS) Industrie
Antworten: 6
Zugriffe: 16765

Re: Täuschungsalarme durch Rauchansaugsysteme (RAS) Industrie

Wenn die BMA "immer wieder" aufgrund von Täuschungsalarmen auslöst, liegt ggf. ein Planungsfehler vor, da der Fachplaner die Störgrößen nicht oder nur unvollständig betrachtet hat.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Fr 17.02.2023 12:56
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Aufkleber Brandschutztür
Antworten: 3
Zugriffe: 15323

Re: Aufkleber Brandschutztür

Wenn man die Aufkleber auf Augenhöhe anbringt, spart man sich ggf. andere Kennzeichnungen, die bei Verglasungen ansonsten angebracht werden müssen, damit niemand dagegen läuft.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Fr 17.02.2023 12:53
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Gefahrstoff(lagerung)
Antworten: 3
Zugriffe: 14551

Re: Gefahrstoff(lagerung)

Gibt es eine klare Definition von Produktions- und Arbeitsgang?

Die TRGS 510 beginnt unter 1 mit dem Anwendungsbereich. Da mal nachschauen.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Do 09.02.2023 11:27
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Täuschungsalarme durch Rauchansaugsysteme (RAS) Industrie
Antworten: 6
Zugriffe: 16765

Re: Täuschungsalarme durch Rauchansaugsysteme (RAS) Industrie

Ohne das Brandschutzkonzept, die Baugenehmigung oder die Auflagen des Versicherers zu kennen, werde ich mich hüten, hier Alternativen zu benennen. Eine Möglichkeit wäre vielleicht, einen (zugelassenen) Filter vor der Auswerteeinheit zu installieren. Allerdings bieten nicht alle Hersteller solches Zu...
von clammer
Do 08.12.2022 11:03
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Aufmauern der Brandschutzmauer nach Dacherhöhung
Antworten: 1
Zugriffe: 12338

Re: Aufmauern der Brandschutzmauer nach Dacherhöhung

Am besten wenden Sie sich an ihr örtlich zuständiges Bauordnungsamt.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Do 08.12.2022 10:57
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: BS Tor hat eine Schraube im Blech
Antworten: 4
Zugriffe: 15053

Re: BS Tor hat eine Schraube im Blech

Richtig ist, dass Sie Schilder etc. ANschrauben dürfen. D. h. die Schraube darf das Tor nicht Durchdringen, so dass keine Verbindung von Vorder- und Rückseite entsteht.
Das Schraubenloch solle verschlossen werden; am einfachsten mit der Schraube selbst.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mo 05.12.2022 9:42
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Sonderbau - Stoffbegriff, Einstufung Schießstätten
Antworten: 2
Zugriffe: 13300

Re: Sonderbau - Stoffbegriff, Einstufung Schießstätten

Dazu gibt es von der ARGEBAU eine Auslegungshilfe zu § 2 Abs. 4 Nr. 19 MBO (www.bauministerkonferenz.de).

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mi 16.11.2022 11:37
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Brandschutzdecke erstellen
Antworten: 3
Zugriffe: 13916

Re: Brandschutzdecke erstellen

Die Frage ist viel zu allgemein für eine qualifizierte Antwort.
Ich empfehle Ihnen, einen Brandschutzsachverständigen oder einen Fachberater für solche Bekleidungen hinzuzuziehen.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mi 16.11.2022 11:33
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Brandmeldezentrale Rufnummer
Antworten: 4
Zugriffe: 15510

Re: Brandmeldezentrale Rufnummer

Es gibt da mehrere Nummern.
Die Telefonnummern müssten im Vertrag mit dem Konzessionär stehen.
Außerdem haben BMZ mit Übertragungseinrichtung meist eine organisatorische Nummer (zum Beispiel MDL 1234), unter der die BMA bei der empfangenden Stelle geführt wird.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Do 10.11.2022 16:03
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb
Antworten: 5
Zugriffe: 15594

Re: Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb

Hat aber - ohne Bauantragsverfahren - keine rechtliche Relevanz.

Gruß
C. Lammer
von clammer
Mi 09.11.2022 9:54
Forum: Organisatorischer Brandschutz
Thema: Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb
Antworten: 5
Zugriffe: 15594

Re: Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb

Grundsätzlich ist das zulässig.
Da ich weder das betreffende Bundesland noch die Baugenehmigung kenne, kann ich nur diese allgemeine Aussage treffen; bezogen auf die Muster-Garagenverordnung.

Gruß
C. Lammer