Die Suche ergab 3 Treffer

von Vaya
Do 14.12.2017 13:37
Forum: Baulicher Brandschutz
Thema: Eingangstüren öffnen nicht in Fluchtwegrichtung
Antworten: 7
Zugriffe: 18926

Re: Eingangstüren öffnen nicht in Fluchtwegrichtung

Hallo zusammen, eine Gefährdungsbeurteilung reicht aus meiner Sicht nicht aus. Von den allgemeinen technischen Regeln (ASR) kann im begründeten Einzelfall, mit Dokumentation in der Gefährdungsbeurteilung, abgewichen werden, wenn die Schutzziele auf andere Weise erreicht werden. Die Arbeitsstättenver...
von Vaya
Mo 06.06.2016 15:26
Forum: Brandschutztechnik
Thema: Feuerlöscher CO2
Antworten: 1
Zugriffe: 8458

Re: Feuerlöscher CO2

Hallo Herr Schwerdt,

nach ASR A2.2 Pkt. 5.2.1 sind im Rahmen der Grundausstattung nur Feuerlöscher mit mind. 6LE zu berücksichtigen.
Im Regelfall sind für CO2-Löscher nur 5LE anzusetzen, sodass diese nicht mit angerechnet werden können.

Grüsse
von Vaya
Mo 05.03.2012 12:52
Forum: Allgemein
Thema: Brandschutzbeauftragter in der Industrie
Antworten: 1
Zugriffe: 11327

Re: Brandschutzbeauftragter in der Industrie

Da haben Sie noch was aus Ihrem Lehrgang behalten.
Die Industriebaurichtlinie 5.12.3 sagt aus,
"Der Betreiber eines Industriebaus mit einer Summe der Geschossflächen von
insgesamt mehr als 5 000 m² hat einen geeigneten Brandschutzbeauftragten zu
bestellen."

Grüsse